¿Ajustar el punto cero mecánico del transmisor EJA no afectará la cantidad de desplazamiento, verdad?

2016-02-04View Original

Thread Content

El transmisor de diferencia de presión de doble brida EJA no sirve, según yo, para medir el nivel del líquido
Reply #22016-02-05
El ajuste mecánico a cero consiste únicamente en ajustarlo a 0 dentro de un rango pequeño; lo que cambia es el valor PV, ¡pero no afecta al rango de medición!
Reply #32016-02-05
Hay que ver en qué condiciones se realiza el ajuste a cero. Cuando el nivel real del líquido es cero, entonces es correcto realizar un ajuste mecánico para que la salida del transmisor también sea cero. No se debe hacer este ajuste en cualquier situación; Además, se ajustó el punto cero, lo que cambió la cantidad de desplazamiento, pero el rango no varió.
Reply #42016-02-05
Los ajustes a pequeña escala no son un problema
Reply #52016-02-05
Se ha ajustado el punto cero mecánico, por lo que también se ha ajustado la cantidad de desplazamiento; sin embargo, esto no afectará al rango de medición...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.