Thread Content
Hoy el instructor me preguntó cómo determinar si un transmisor en campo mide con precisión o no, y eso me dejó completamente confundido; realmente no sé cómo hacerlo. Por favor, que los expertos me den algunos consejos. Gracias
Solo expresar sus propios pensamientos; En estado de funcionamiento, 1. Los valores de la cabecera permanecen constantes, sin ninguna fluctuación ; 2. Poner los valores en cero ; 3. Sobrecarga ; 4. Subir o bajar de forma constante y lenta ; ¿En comparación con la tabla en el sitio?
Si se trata de un parámetro especialmente importante, se puede establecer uno en la superficie terrestre; así, durante las inspecciones, basta con compararlo con el valor del lado DCS.
1. Comparación ; 2. Estimación. . .
¿Es un transmisor de presión? Si es así, cerrar la válvula de seguridad significa que se trata de una válvula de fondo. Luego, hay que desmontar el transmisor de presión y conectarlo a la atmósfera, para ver si el valor indica cero. Si es así, generalmente no hay problemas. Pero, por si acaso, y como medida de responsabilidad, es necesario utilizar un medidor de presión para verificar si los valores en 0%, 25%, 50%, 75% y 100% coinciden con el rango del transmisor
No es posible determinarlo; solo se puede comparar con las superficies terrestres cercanas, o bien calcularlo a partir de otros parámetros de las tuberías de proceso
Si el transmisor mide con precisión o no, solo se puede saber comparándolo con una fuente de referencia; Pero, mediante la comparación con valores de superficie relacionados en las cercanías, o bien a partir del cálculo de otros parámetros de las tuberías de proceso, se puede determinar si el valor indicado por el transmisor es correcto.
El maestro te pregunta: ¿de qué sirve que vengas aquí a hacer preguntas? Está poniendo a prueba tu conocimiento sobre la artesanía. ¿Cuál es aproximadamente este punto de medición? Si supera cierto valor, hay un problema.
Es solo una opinión basada en la experiencia: si se le dan nuevas condiciones de funcionamiento, no existe un método estándar para determinar con precisión si algo es correcto o no
En el diseño, siempre debe existir un valor estándar: la presión de operación, la temperatura de operación, así como la diferencia de presión necesaria para cerrar la válvula. Es importante recordar estos valores para poder evaluar mejor si las indicaciones del transmisor son correctas o no. Si lo que se desea es determinar si el transmisor en sitio está en buen estado, sin necesidad de realizar comparaciones, basta con verificar si la fuente de alimentación funciona correctamente, si el transmisor emite alguna alarma, si hay fugas en las tuberías de transmisión de presión y si la válvula de fondo está abierta. También se puede someter al transmisor a una presión unilateral para ver cuál es el cambio máximo y mínimo; si todo está dentro de los límites normales, entonces el transmisor no debería tener problemas. A menos que la escala de medición esté configurada incorrectamente, en cuyo caso será necesario utilizar un dispositivo 375 para verificarlo. Además, también es un problema si la escala del transmisor no coincide con la escala del DCS. Solo para referencia.
Al diseñar el área que rodea al transmisor, es necesario contar con un instrumento de medición en el lugar mismo, es decir, un manómetro o un termómetro, para poder hacer comparaciones
Cierre la válvula y vea si el valor vuelve a cero. Luego está el medidor de presión, pero por lo general, las fábricas no cuentan con ese equipo