¿Cómo se logra la ventilación en un espacio grande de 750 metros cuadrados destinado a actividades químicas?
Por lo general, se instalan ventiladores de extracción en el techo; las empresas que se dedican a este tipo de instalaciones tienen estándares según el área y la distribución del edificio
La sala de trabajo mide 20 metros de largo, 36 de ancho y 7 de alto. Además, la densidad de los gases nocivos es mayor que la del aire. Se deposita principalmente en la parte inferior.
De esa manera se pueden hacer agujeros en las cuatro paredes, instalar ventiladores de extracción; la distancia con respecto al suelo sería de unos pocos decímetros. En la planta donde se encuentran las máquinas para la síntesis de metanol de nuestra empresa, tanto en las paredes como en el techo hay tales agujeros
Mm. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro taller, ¿qué potencia sería adecuada para los ventiladores en las paredes laterales?
Esto no está muy claro; debería preguntarse al departamento de ingeniería
Para un ventilador axial de 3 kW, basta con instalar de 10 a 20 unidades; su altura respecto al suelo debe ser de 200 a 300
En talleres de este tamaño, se instalan una cierta cantidad de ventiladores en las paredes laterales, y extractores de aire en la parte superior.
Tenemos un taller similar; según las normas, se debe contar con sistema de ventilación ambiental y de extracción de aire en situaciones de emergencia. La ventilación ambiental debe realizarse 6 veces por hora, mientras que la extracción de aire en emergencias, 12 veces por hora. La ventilación ambiental es sencilla: basta con unos cuantos ventiladores en las paredes, cuya capacidad sea suficiente para realizar 6 cambios de aire por hora. En cuanto a la extracción de aire en emergencias, su objetivo es capturar todo el gas presente en el taller y llevarlo a una torre de absorción para su tratamiento. Sin embargo, una capacidad de extracción tan alta implica costos elevados; nuestro diseño permite menos de 12 extracciones por hora
¿Qué son las sustancias tóxicas? Elección de la capacidad del ventilador: Se calcula el caudal de aire de dilución según los límites de exposición ocupacional al tóxico. Luego, se verifica si existe un número específico establecido para las veces que se debe ventilar en caso de accidentes relacionados con ese tóxico. Se elige el valor más alto entre el caudal de aire de dilución y el caudal de aire necesario para las ventilaciones requeridas. También existen estándares de diseño para los demás tamaños de tuberías; se recomienda consultar a los ingenieros de diseño al respecto