2016-02-17View Original

Thread Content

Existen muchos avisos de alarma en el sistema DCS; la información es excesiva y confusa, con muchas señales innecesarias que interfieren con las operaciones diarias del personal encargado de manejar el DCS. Muchas de las alarmas importantes no pueden ser detectadas ni eliminadas a tiempo. ¿Podrían indicarme cómo configurar y organizar todo esto?
Reply #22016-02-17
Se puede distinguir mediante el sonido de alarma y el color del texto de la información de alarma:
Reply #32016-02-18
¿No se puede detectar a tiempo? Por ejemplo.
Reply #42016-02-18
Póngase en contacto con el personal encargado de la gestión de los procesos para que se establezcan nuevamente los límites máximos y mínimos de los parámetros del proceso. Elimine los parámetros de alarma que no son necesarios. Las alarmas en el DCS no deberían aparecer con frecuencia; si lo hacen, eso indica que hay algún problema……
Reply #52016-02-18
Si el equipo tiene establecidos límites superior e inferior y sigue emitiendo alarmas una vez desactivado, ¿cómo se deben configurar?
Reply #62016-02-18
Desactive la alarma de este punto directamente en el DCS, o póngalo en estado de verificación para enviar una señal falsa. Pero recuerde responder a tiempo cuando el dispositivo esté activo.
Reply #72016-02-18
En consulta con los operarios de la planta, y según el nivel de urgencia, se utiliza la función de suspensión de alarmas en la configuración DCS para ocultar temporalmente las alarmas que no son urgentes.
Reply #82016-02-19
Se puede lograr mediante la lógica; por ejemplo, el estado de parada del equipo puede ser una condición para suprimir la alarma.
Reply #92016-02-19
¡Puedes añadir una consola de control manual! ¡Basta con que las alarmas principales se muestren en la consola de control y se active una alarma sonora y luminosa! Para las alarmas de otros valores de proceso, hay que analizarlo poco a poco en el proceso
Reply #102016-02-19
Yo trabajo en el área de procesos; no soy muy experto en instrumentación. ¿Se refiere a que datos como la temperatura de la torre de destilación o el nivel del líquido pueden transmitirse mediante señales de bomba para poder ser procesados? Para las bombas A y B, si se desea activar la alarma de nivel mínimo del líquido, ¿qué estado de funcionamiento es necesario para que una de ellas, A o B, esté en funcionamiento? ¿Se muestra la alarma de nivel bajo solo si el nivel está por debajo del valor mínimo Y la bomba A O la bomba B están en funcionamiento?
Reply #112016-02-19
Creo que se puede hacer de la siguiente manera: 1. El DCS tiene niveles de prioridad para las alarmas; nosotros somos de Honeywell, y hemos establecido tres niveles de autorización: alto, medio y bajo, para gestionarlos por separado. Es importante establecer un nivel de alarma más alto, para que el operador pueda detectarla a tiempo. 2. Se deben establecer tarjetas fotónicas adicionales para las alarmas que requieren atención especial, a fin de confirmar la alarma. 3. En lo que respecta a las interconexiones, se puede lograr el control mediante configuraciones lógicas o de programas, lo que reduce la aparición de alarmas. (Ejemplo: El rango de detección del nivel del líquido está establecido de manera que sea más amplio que los valores de activación de las interrupciones de seguridad; no se utiliza la interrupción basada en el nivel alto o bajo, sino que el control se logra mediante lógica.) 4. Cancelación de alarmas sin sentido. 5. En los casos en que las fluctuaciones son significativas y causan alarmas repetidas por debajo o por encima de los límites, se debe establecer un retraso. (Ejemplo: Las fluctuaciones de la presión del viento son muy pronunciadas; ocasionalmente superan los límites de alarma, y se produce un retraso de unos 5 segundos antes de que se genere una alerta, etc.).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.