Varios termopares sin transmisor, que utilizan múltiples pares de cables de compensación para la transmisión; Varias resistencias térmicas, sin transmisor, se transmiten mediante varios conjuntos de cables informáticos de tres hilos. ¿Todos han utilizado las dos opciones anteriores?
La transmisión de los termopares debe realizarse mediante sus cables de compensación especiales; estos cables actúan como una extensión del termopar...
Las resistencias térmicas tienen muchas aplicaciones. Pero los cables de compensación para varios pares de termopares pueden no ser adecuados, ya que, debido a las diferentes escalas de calibración, los cables de compensación también son distintos; además, su longitud puede no ser la misma. Por supuesto, se pueden utilizar termopares múltiples en la torre de síntesis; primero, porque tienen el mismo número de calibración, y segundo, porque también tienen la misma longitud (gracias a la caja de conexiones).
¿Es posible transmitir múltiples resistencias térmicas a través de una caja de conexiones, mediante un cable multipar (por ejemplo, ZR-DJYPVP 8×3×1.5)? ¿No habrá interferencias?
La última edición de este mensaje fue realizada por Gongsun Yang el 17/02/2016 a las 20:29. Si se trata de una pantalla dividida con una pantalla principal, el problema no es tan grave. Actualmente, los transmisores de temperatura en el sitio tienen un buen rendimiento y son económicos. Con excepción de los casos en que se requiere una respuesta rápida, por lo general no se transmiten las señales de los termopares y resistencias térmicas a la sala de control. No entiendo por qué arriba insisten en este plan. En el caso de los termopares, las propiedades termoeléctricas del cable de compensación son diferentes a las del propio termopar, lo cual afecta la medición.
No hay problema; las resistencias térmicas no interfieren entre sí. Pero hay que mantenerse alejado de los cables de alimentación o de energía, ya que esos son las fuentes de interferencia.
Lo que dice el autor sobre que las señales de los termopares y las resistencias térmicas se envíen directamente a la sala de control es una práctica muy común.
Así es como se utilizan las instalaciones petroquímicas.
Esta situación puede entenderse, en general, como la transmisión directa de las señales de resistencia térmica de los termopares ubicados en el sitio al gabinete de control. De esta manera, no hay problemas para su uso. Al utilizar cables de compensación, el error (en términos de precisión de control) es prácticamente insignificante. La resistencia térmica se transmite a la sala de control a través de cables. Nuestra empresa utiliza cables para instrumentos con aislamiento, de tipo 3*1.5 (el modelo debería ser KVVRP). Con distancias de más de 100 metros, no hay problemas en su uso.