Búsqueda y tratamiento de fugas de hidrógeno en las unidades de hidrogenación

2016-02-18View Original

Thread Content

En los sistemas que manejan hidrógeno en las plantas de hidrogenación, puede existir el riesgo de fugas de hidrógeno. ¿Cómo identifican y solucionan estos problemas los trabajadores durante el proceso de producción diario? En muchos casos, el uso de agua y jabón no es efectivo; por otro lado, los detectores de hidrógeno siguen emitiendo alarmas. ¿Han tenido ustedes que lidiar con esta situación? ¿Cómo se puede solucionar? Bienvenidos a una discusión en profundidad
Reply #22016-02-18
Para bajas temperaturas, se utiliza agua con jabón para observar las burbujas; para altas temperaturas, se emplean detectores de gases inflamables. Los puntos de fuga se van cerrando poco a poco. Lo que realmente preocupa es que los tubos o las conexiones puedan sufrir daños, ya que eso complicaría mucho las cosas
Reply #32016-02-18
Si el sistema de alta presión presenta una fuga, la cantidad de líquido que escapa generará un sonido. Si la fuga no es grande, pero provoca que el analizador de gases inflamables emita una alarma, se puede determinar la ubicación de la fuga midiendo la concentración de los gases inflamables y basándose en la experiencia práctica. O bien, se puede acceder a la zona del punto de fuga desde la dirección del viento para realizar inspecciones. Las zonas a altas temperaturas pueden localizarse con la ayuda de un dispositivo de imagen por infrarrojos.
Reply #42016-02-19
Las pequeñas fugas de hidrógeno son algo inevitable. Si están dentro de los límites permitidos en términos de estanqueidad y no hay fugas más grandes, no es necesario preocuparse demasiado
Reply #52016-02-20
Usar un detector de hidrógeno, en combinación con la dirección del viento
Reply #62016-02-20
¿En su empresa no se realizan inspecciones con las luces apagadas?
Reply #72016-02-20
He tenido problemas con la estanqueidad al hidrógeno; el diseño de la plataforma no es adecuado, y no se puede enrollar cinta adhesiva en los puntos necesarios. Tampoco se puede aplicar jabón y agua en esos lugares. Afortunadamente, llevaba consigo un detector de gases inflamables. La tapa del tanque de amortiguación en la entrada de hidrógeno nuevo no estaba bien fijada, lo que redujo el nivel de estanqueidad al hidrógeno. Se utilizaron llaves antivuelco para asegurar todo correctamente. Por lo general, el hidrógeno es hermético; la temperatura no es demasiado alta. En nuestro caso, utilizamos cinta adhesiva para sellar las aberturas. Después de media hora, se hace un pequeño orificio en dichas aberturas. También se utiliza un detector de gases inflamables para realizar las pruebas necesarias.
Reply #82016-02-20
Prueba el detector de fugas especial para fábricas LDAN
Reply #92016-02-23
Inspección con las luces apagadas por la noche, detección con detector de hidrógeno
Reply #102016-02-24
Durante toda la discusión, también bloqueas a los demás; solo tú puedes ver qué se trata. ¿Cómo pueden personas con intenciones maliciosas discutir contigo?
Reply #112016-05-08
Compartan, ¿por qué se establece que solo el autor pueda verlo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.