Problemas en el uso de las resistencias térmicas

2016-02-18View Original

Thread Content

Personalmente, supongo que, en la actualidad, para la medición de temperatura con resistencias térmicas, se sigue utilizando principalmente el sistema de conexión de tres cables. Buenos días, señor Haiyou. En la empresa para la que trabaja, ¿cuál de los siguientes métodos de conexión en tres hilos para las resistencias térmicas se utiliza con mayor frecuencia? 1. Los cables de la resistencia térmica son de dos hilos (es decir, en la caja de conexiones de la resistencia térmica solo hay dos cables y dos terminales de conexión). 2. Los cables de los elementos de resistencia térmica utilizados son de tres hilos (es decir, en la caja de conexiones de la resistencia térmica hay tres cables y tres terminales de conexión). 3. ¿Se utiliza un sistema de cuatro cables? (Es decir, ¿el caja de conexiones del resistor térmico cuenta con cuatro cables y cuatro terminales de conexión?). ¿Se trata de verdaderos cuatro cables, o se utilizan cuatro conductores como si fueran tres cables en un sistema de tres hilos?
Reply #22016-02-18
Se han utilizado los dos primeros tipos; cuando no se exigen altas precisiones, generalmente se utiliza un núcleo resistivo con dos cables de conexión. Aquellos con alta precisión en su revestimiento son de tres cables. No he visto el modelo de cuatro cables, pero en la empresa tenemos uno con revestimiento doble y seis terminales. ¿Qué sentido tiene la línea cuatro? ¿Resolver?
Reply #32016-02-18
¿Es de cuatro cables, con cuatro terminales? . .
Reply #42016-02-18
Nunca he usado de segunda línea; siempre he utilizado de tercera línea. Nunca he visto ninguno de cuarta línea, pero sí he utilizado dos unidades de sexta línea. La tercera línea sirve para compensar la resistencia de retorno. ¿Por qué se utiliza una cuarta línea? Es poco probable que se utilicen cuatro líneas solo para mejorar la precisión de la detección, ¿será para resistir las interferencias? ¿Quién puede aclararme esto? Así yo también podré aprender algo.
Reply #52016-02-19
La resistencia térmica de alta precisión utilizada en las pruebas de laboratorio es de tipo de cuatro hilos. En la industria en general se utiliza un sistema de 3 cables; a veces, la temperatura se emplea para realizar cálculos de compensación. Para lograr una medición más precisa, se opta por un sistema de 4 cables. El sistema de 2 líneas ya se utiliza muy poco. Si no hay requisitos estrictos de temperatura y la distancia es corta, úselo.
Reply #62016-02-20
2. Los cables de los elementos de resistencia térmica utilizados son de tres hilos (es decir, en la caja de conexiones de la resistencia térmica hay tres cables y tres terminales de conexión). Se ha utilizado tanto el sistema de tres cables como el de cuatro cables; el sistema de tres cables es el que se conecta directamente a la barrera de seguridad.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.