Thread Content
La junta de revestimiento de grafito metálico de la válvula de descarga del colector de calderas de calor residual (cerca de la caldera, tubería de 1 pulgada a 1,2 pulgadas) está dañada. Hay una fuga grave de agua y vapor; es necesario reemplazarlo. Método: Es necesario detener la caldera, reducir su temperatura y presión, así como vaciar el agua del calentador de calor residual, para poder realizar el reemplazo. ¿Tienen ustedes alguna otra buena forma? Más tarde, un amigo me dijo que existe un dispositivo capaz de congelar rápidamente el agua que se encuentra en las tuberías de drenaje de los calderos. De esta manera, ya no es necesario verter el agua del caldero, lo que permite ahorrar tiempo durante los periodos de parada del equipo. ¿Alguno de los colegas del sector ha visto o utilizado este tipo de equipo de congelación? ¿Podría el frío extremo causar daños en las tuberías? Hablemos todos juntos.
Nunca he oído hablar de un dispositivo así. El agua en el colector inferior de las paredes refrigeradas por agua está en movimiento, y eso tampoco es una solución fiable. Cuando la válvula se encuentra cerca de la brida de la caldera y hay fugas, aparte de intentar sellarla bajo presión, no queda más remedio que detener la caldera para poder repararla.
He visto este tipo de equipo utilizado para cambiar la calefacción; no es necesario cerrar el agua, ya que el agua en movimiento puede congelarse. Pero no se sabe si la congelación a bajas temperaturas podría dañar las tuberías y afectar su uso normal. Hermano de arriba, ¿podrías explicarme cómo se hace el sellado bajo presión?