¿Cómo se controla una válvula eléctrica a 1150 metros de distancia?

2016-02-19View Original

Thread Content

Actualmente, en el proyecto hay una válvula eléctrica en una tubería que se encuentra a 1150 metros de la sala de control. En dicha sala hay un PLC. ¿Es posible utilizar Profi-Bus para controlarla? ¿Existe alguna forma de controlarla mediante fibra óptica? Gracias
Reply #22016-02-19
Inteligencia, mediante bus de campo, como Profibus.
Reply #32016-02-19
Si no se busca a toda costa la tecnología más avanzada, basta con utilizar señales de corriente de 4-20 mA y cables de cobre; probablemente sea la opción con menor inversión.
Reply #42016-02-19
Sistema de transmisión inalámbrica: lo hemos utilizado bastante bien. Ahora, se estima que la distancia es de 3 kilómetros
Reply #52016-02-20
La transmisión inalámbrica de la que hablan arriba puede ser bastante buena, pero en cuanto a la válvula eléctrica que menciona el autor del post, sigo recomendando una conexión directa por cable.
Reply #62016-02-20
Creo que es mejor controlar las válvulas eléctricas directamente mediante un cable; también se pueden controlar con Profi-Bus o fibra óptica. Principalmente, se necesita que el sistema de control de las válvulas electromecánicas, ya sea mediante Profi-Bus o fibra óptica, cuente con interfaces; además, al invertir en ello hay que tener en cuenta el problema de las interferencias electromagnéticas.
Reply #72016-02-20
4-20mA es más que suficiente para satisfacer los requisitos básicos. ¿No sé qué funcionalidades avanzadas está buscando el propietario? Si se tiene dinero de más, se pueden implementar todo tipo de soluciones: fibra óptica, tecnología inalámbrica, etc. Pero, ¿es realmente necesario?
Reply #82016-02-21
Basta con controlarlo directamente con señales analógicas; usar PROBUS solo aumenta los costos.
Reply #92016-02-22
Cable de cobre de 1150 metros, mediante Profi-Bus; en teoría, son 1200 metros, sin necesidad de repetidores
Reply #102016-02-22
Se utiliza directamente una señal de 4-20 mA y señales digitales; la caída de voltaje y la resistencia en una línea de 1150 metros resultan algo complicadas de entender
Reply #112016-02-22
Una válvula de regulación eléctrica; los conectores de seguridad 2*2.5 y el cable flexible aislado están perfectamente en orden. Creo que 2*1.5 tampoco es un problema. Para los cálculos específicos, consulte lo siguiente: Cálculo de la longitud máxima de instalación del cable de señal del instrumento y selección de su sección transversal. Fan Wenjin (Compañía de Diseño Químico Yangzi, Nanjing, Provincia de Jiangsu, Nanjing, 210048). También existe otra norma que puede servir como referencia. Este es el método más barato y económico; seguramente, los demás métodos tienen costos más altos que este.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.