Thread Content
Fuera del taller se debe construir un tanque para recoger las aguas residuales ácidas. Los tubos enterrados están hechos de PPH. Una vez que el tanque esté terminado de construir con hormigón, se quiere revestir su interior completamente con fibra de vidrio. No sé qué nivel tendrá esto en términos de impermeabilidad. ¿Qué espesor debería tener ese revestimiento? ¿Tienen alguna sugerencia?
Un espesor de 5 mm debería ser suficiente. ¿Cuál es el nombre del material que utiliza? ¿Cuál es su valor de pH? ¿Y cuáles son las dimensiones del tanque?
Se mezcla resina epoxi + dibutilo (plastificante) + etileno diamina (curador) en una proporción de 100:12-20:8-12. Se aplica una capa de resina epoxi y luego una capa de tela de fibra de vidrio; se utilizan 6 capas de tela y 8 capas de resina, con un espesor de aproximadamente 2 mm. Una vez terminado, dejarlo al sol intenso durante 4-6 horas, o someterlo a un horno a 100 grados durante 2-4 horas para que se solidifique.
Se recomienda que el propietario consulte a fabricantes especializados en protección contra la corrosión y las filtraciones. Además, sería bueno tener registros video del proceso de construcción, para que los organismos encargados de la protección ambiental puedan realizar inspecciones
Se planea recubrir con resina epoxi de vinilo, 3 capas de tela y 5 capas de pintura, y luego soldar una placa de PP en el interior