Anteriormente, el dispositivo de seguridad en la parte superior del tanque de ácido 98 se obstruyó, lo que impidió que el ácido 98 volviera al interior del tanque. Como resultado, el ácido se derramó y se acumuló a lo largo del borde del tanque. Ahora surge la pregunta: ¿se puede proceder con cortes directos utilizando fuego? La preocupación es que podría haber hidrógeno, lo cual representaría un riesgo de explosión. Además, desde que se obstruyó el dispositivo de seguridad en la parte superior del tanque, este ya no funciona, lo que también representa un riesgo. Aunque cuenta con tuberías de nitrógeno, esto solo es válido si no se utiliza nitrógeno. ¿Tienen los expertos alguna experiencia en este área? ¡Gracias por compartir!
Este mensaje fue editado por Zhang Ruqing por última vez el 23-2-2016 a las 12:29. No se puede usar fuego; ¿acaso quiere que la empresa quebre? Si está obstruido y no se puede reparar, entonces hay que cambiar la válvula de respiración. Es necesario cortar lo menos posible el material interno para evitar que se disperse por todas partes; además, se debe realizar un análisis de las muestras para determinar si se cumplen las condiciones necesarias para trabajar con fuego. De lo contrario, no se puede proceder con el trabajo.
Desmontar la escotilla superior; esperemos a que el análisis de ventilación y renovación del aire dé buenos resultados
Es necesario realizar la sustitución del hidrógeno dentro del tanque; lo ideal es contar con instrumentos especializados para realizar pruebas y garantizar la seguridad antes de proceder con las obras
Cuando la concentración de hidrógeno es muy alta, absolutamente no se debe iniciar ningún trabajo con fuego. Es necesario realizar un proceso de purga y realizar análisis para asegurarse de que todo esté en condiciones antes de poder usar el fuego. No es posible que los dispositivos de seguridad estén obstruidos por mucho tiempo.