¿Es mejor colocar la placa de orificios para medir el caudal del vapor delante o detrás de la válvula de regulación? ¿Es necesario que los puntos de medición de temperatura y presión para la compensación térmica y de presión sigan simultáneamente la posición de la placa de orificio? ¿Se puede separar la placa de orificio de esos puntos de medición? ¿Cuáles son los requisitos? ¡Gracias por la respuesta!
El medidor de caudal con placa de orificio puede instalarse tanto delante como detrás de la válvula de regulación. Sin embargo, es necesario asegurarse de que haya un tramo suficientemente largo de tubería recta. Sería mejor instalarlo delante de la válvula de regulación, ya que así la influencia del abrir y cerrar de dicha válvula en la medición del caudal será menor. Los puntos de medición de temperatura y presión pueden estar separados de la placa de orificio, siempre y cuando puedan reflejar en tiempo real los cambios en el vapor...
La placa de orificio es buena delante de la válvula de control. Los puntos de medición de temperatura y presión para la compensación térmica y de presión deben seguir la posición de la placa de orificio.
La regulación del caudal de vapor generalmente se realiza con transmisores de presión, termómetros, placas de orificio, válvulas de regulación, etc. La posición de instalación entre ellos debe ser la siguiente: 1. La placa de orificios debe instalarse antes de la válvula de regulación. Esto se debe a que, si se coloca después de la válvula de regulación, la apertura de esta no será constante. En otras palabras, la presión en la entrada de la placa de orificios no estará estable, lo que causará mediciones inexactas. 2. El transmisor del manómetro debe colocarse siempre antes de la placa de orificio, en una sección de tubería recta. De esta manera, se asegura que la presión medida sea realmente la presión de entrada en la placa de orificio, lo cual garantiza una medición precisa. Esta presión se utiliza luego para compensar la presión y así obtener un cálculo preciso del caudal. 3. Es recomendable instalar el termómetro después de la placa de orificio y antes de la válvula de regulación. Más precisamente, debería colocarse después del tramo de tubería recta que sigue a la placa de orificio. Si se instala antes de la placa de orificio, eso afectará inevitablemente la longitud de dicho tramo de tubería recta; la longitud original del tramo de tubería recta será insuficiente debido a la influencia del termómetro. Por lo tanto, el mejor orden de instalación debería ser el siguiente: transmisor de presión, placa de orificio, termómetro, válvula de regulación.
El medidor de caudal se instala antes de la válvula de regulación, ya que el flujo de fluido a través de dicha válvula provoca cambios en su estado, lo que afecta la medición realizada por el medidor de caudal. La temperatura y la presión no necesariamente tienen que estar instaladas junto con el medidor de caudal; basta con que estén en tuberías donde las condiciones del fluido sean las mismas. En otras palabras, lo importante es que las propiedades del medio medido por el medidor de caudal, la temperatura y la presión sean similares. No es necesario que estén instaladas juntas. A menudo se utiliza una temperatura distante para compensar, siempre y cuando las propiedades sean similares. Espero que te sea útil
Lo que se dijo en el piso 5 es totalmente correcto. ¿Qué más estás esperando?
La última edición de este mensaje fue realizada por HEJIYUER el 23-2-2016 a las 00:42. Teniendo en cuenta los requisitos que imponen los elementos de resistencia en la sección de tubería recta, la placa de orificios se coloca antes de la válvula de regulación, y la temperatura se sitúa aguas abajo de dicha placa; de esta manera, los requisitos son menores. 2. La base de la teoría de las placas de orificio es la “conservación de la masa”, mientras que la densidad del gas antes y después de la placa de orificio varía. Medimos la presión aguas arriba o aguas abajo de la placa de orificios (con un PT); a partir de la diferencia de presiones y del coeficiente de expansión ε, podemos calcular la otra presión. De este modo, se puede equilibrar la ecuación de masa; de lo contrario, no es posible calcular los orificios. La norma ISO establece que P2/P1 debe ser mayor a 0,75, con el fin de controlar el grado de expansión del gas y evitar que la densidad en la sección posterior sea demasiado baja, garantizando así la “precisión” de la densidad resultante. La presión no debe estar aguas abajo de la válvula; puede estar en la placa de orificios, o fuera de los 2D aguas abajo y aguas arriba. Esto está permitido según las normas ISO. Si el PT se coloca aguas abajo de la válvula de regulación, se utiliza la presión posterior a la válvula para realizar la compensación. Sin embargo, lo que se introduce en el cálculo relacionado con la placa de orificio es la presión anterior a dicha placa. Dado que la caída de presión causada por la válvula puede ser considerable, P2/P1 será menor que 0.75, lo que reduce la precisión del cálculo. 3. Tras la expansión por estrangulamiento a través de la placa de orificio, la temperatura no disminuye mucho (debido a la pequeña diferencia de presión). Al configurar el TE, lo que se tiene en cuenta principalmente son los factores relacionados con el tramo de tubería recto. @jiaguoyun @Arco grande para caballo grande
He aprendido que, inicialmente, pensé que, siempre y cuando se cumplieran los requisitos de las tuberías rectas, no importaba dónde se colocaran el medidor de presión y el termómetro, siempre y cuando pudieran reflejar la condición real del vapor. Después de leer los comentarios, me di cuenta de que había pensado de forma demasiado superficial: lol. Por cierto: el autor del tema debería establecer la respuesta más adecuada; las explicaciones de la quinta y la novena planta son muy profesionales.