HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Problema de pH bajo en la caldera de calor residual?

2016-02-22View Original

Thread Content

En las calderas de calor residual, incluso después de añadir amoníaco al agua de alimentación, el pH del vapor a veces sigue siendo inferior a 7. ¿Cuál es la causa de esto? El pH del agua de suministro y del agua de la caldera está dentro de los rangos normales.
Reply #22016-02-23
1. La bomba dosificadora del dispositivo de adición de amoníaco no tiene suficiente presión para inyectar el amoníaco en el agua de alimentación. (Se calcula la cantidad de agua que ingresa a la caldera, el valor de pH del tanque de desalinización, el valor de pH del agua de alimentación, el consumo de amoníaco y su concentración; además, se buscan las causas). 2. La ubicación del punto de muestreo del valor de pH del agua de alimentación no es la adecuada, por lo que no se obtuvo una muestra de agua bien mezclada con amoníaco. La inexactitud de los medidores de pH en línea se debe a problemas en su selección: es necesario tener en cuenta la influencia de la temperatura. Los modelos para altas temperaturas son menos fiables; por lo general, se utiliza un método que permite calcular el pH después de refrigerar el sistema, instalando el medidor de pH después del enfriador. Verificar periódicamente el pHímetro. Detección offline: realizar la prueba lo antes posible después de la toma de muestras, para evitar errores. 3. Hay un problema con la calidad del amoníaco (yo no lo he experimentado).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.