2016-02-22View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por 412434154 el 22-2-2016 a las 16:47. Al abrir los gráficos de tendencias en la estación de operador DCS, la computadora dejó de responder; posteriormente, el sistema se apagó. Sin embargo, las demás funciones de la computadora siguen funcionando normalmente. Si, después de iniciar sesión, no se hace clic en el gráfico de tendencias, las demás funciones del sistema seguirán funcionando normalmente. Después de volver a compilar y descargar la estación de ingenieros, la estación de operaciones sigue presentando el mismo problema. Se reinstaló el sistema; al principio se podían abrir los gráficos de tendencias, pero al cerrarlos y volver a abrirlos ya no funcionaban. Además, no hay problema de espacio insuficiente en el disco duro. Busco orientación
Reply #22016-02-22
Antes, otros ordenadores principales también lo habían experimentado: ocurría cuando la base de datos era demasiado grande o faltaban controles. No sé nada sobre el control central
Reply #32016-02-22
Intenta abrirlo después de vaciar el archivo de tendencias
Reply #42016-02-23
¿En esta pantalla de tendencias hay tendencias para 8 puntos indicadores? Parece ser un error del software; también lo he experimentado en el sistema Central Control 700. Si se eliminan algunos puntos de tendencia en esta pantalla de tendencias, todo vuelve a funcionar bien.
Reply #52016-02-26
El JX300XP probablemente no tenga un problema de error; sería mejor copiar todas las tendencias que no se utilizan a otra carpeta, como respaldo. . No se deben almacenar tendencias en el directorio original de tendencias durante demasiado tiempo; de lo contrario, la carga de las tendencias por parte de los componentes correspondientes será muy lenta. Ya he tenido ese problema en el pasado. . O bien, tomas una computadora con especificaciones muy altas para jugar. Si se aumenta la memoria a más de 8 GB y se reemplaza el disco duro por uno SSD, probablemente este problema no volverá a ocurrir. Jeje

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.