¿Se puede seguir usando un medidor de nivel de doble brida cuando la membrana del lado a presión está dañada?

2016-02-22View Original

Thread Content

Si la cámara de presión del medidor de nivel de doble brida se daña, ¿funcionaría si elimino el capilar del lado a presión positiva y uso el lado a presión negativa como si fuera el lado a presión positiva, instalándolo en el fondo del tanque para medir la presión allí? Si eso es posible, ¿debería ajustar el rango de mi transmisor a -160KPA----0KPA? Como mi caja de membrana de presión positiva con dos bridas está dañada, planeo utilizar el lado de presión negativa para medir la presión en el fondo del tanque. Luego, en el DCS, aplicaré fórmulas para restar esa presión y así obtener la diferencia de presión relacionada con el nivel del líquido. No sé si funcionará medir con el lado de presión negativa en el fondo del tanque Por favor, que los expertos me den algunos consejos
Reply #22016-02-22
En teoría, se puede utilizar, pero en la práctica nadie lo hace así… Si insistes en usarlo de esa manera, el rango debería ser “0~-160 KPa”; el valor mínimo es 0 y el máximo es -160 (si es posible, ya que muchos instrumentos no permiten ese ajuste). Si el recipiente no está sellado, no hay problema en usarlo de esta forma (pero si está cerrado herméticamente, te aconsejo que no lo hagas). Dado que se utiliza una brida con signo negativo, la línea resultante tendrá una pendiente negativa. Por lo tanto, o bien el DCS debe invertir los valores, o bien se deben seguir mis configuraciones; de lo contrario, los valores de 4~20 mA no coincidirán……
Reply #32016-02-23
La primera pareja de bridas se utiliza para medir recipientes cerrados ¿Has modificado las dos bridas por una sola? ¿Tu tanque está a presión atmosférica? Si no hubiera un pequeño cambio, ¡habría un cambio muy grande! ¡El 100% es posible! Además, ¡es imposible eliminar los capilares de presión positiva! ¡Puede sellarlo con presión positiva! ¡Sin presión! ¡O bien, la presión positiva de tu dispositivo permanece constante, sin importar cuánta presión se ejerza sobre él! ¡Puedes intentarlo! Pero medir el nivel del líquido debe ser difícil, ¿verdad?
Reply #42016-02-23
Solo necesito ajustar el rango del DCS de manera que sea igual al del transmisor. No importa cómo cambie su pendiente; lo único que necesito es poder transmitir las variaciones de presión al DCS. En cuanto a invertir los valores, se puede hacerlo al calcular la fórmula de la diferencia de presiones. ¿Tengo razón?
Reply #52016-02-23
No tengo ni la más mínima certeza; ¿cómo me atrevería a intentarlo sin más? Si algo sale mal, los técnicos me regañarán terriblemente
Reply #62016-02-23
El recipiente se encuentra a presión atmosférica. Cortar el lado a presión positiva debería ser más o menos lo mismo que no aplicar presión sobre la presión atmosférica y el sello. He hecho este cambio porque no tenía otra opción y quería intentarlo, pero no estoy del todo seguro
Reply #72016-02-23
Dentro del recipiente debe haber líquido, ¿verdad? Si es líquido, se puede medir el nivel según los cambios de presión. Necesita calcular la presión al nivel más alto del líquido, y modificarla tanto en el sitio como en el DCS.
Reply #82016-02-23
No entiendo lo que quieres decir. Se mide el líquido; en las especificaciones está indicada la presión al nivel máximo del líquido. Probablemente no tenga nada que ver con la presión máxima
Reply #92016-02-24
¡Las fluctuaciones serán muy grandes después de la deducción! La linealidad tendrá un gran impacto
Reply #102016-02-24
¿Por qué? ¿Ya lo has intentado?
Reply #112016-02-24
¡Hemos intentado convertirlo en un transmisor de diferencia de presión después de que se dañaran las dos bridas! Pero falta la caja de membrana grande Su presión no será uniforme, ¡no es lineal! ¡El latido es muy fuerte! ¡Ni siquiera se puede poner en cero!
Reply #122016-02-24
También se puede cambiar el DCS, pero modificar sus parámetros puede acarrear problemas graves… En teoría funciona, pero en la práctica hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, pruébalo en la mesa de calibración de manómetros; utiliza un manómetro estándar para ver cómo funciona……
Reply #132016-02-24
En teoría, no debería ser así. Antes tenía un modelo con doble brida y grandes fluctuaciones; consulté a los ingenieros de ABB, quienes me sugirieron que eliminara el lado de presión negativa para usarlo como un modelo con sola brida, siempre y cuando el transmisor no tuviera problemas. ¿Es que hay algún problema con el transmisor, ya que sus valores varían tanto y no se pueden ajustar a cero?
Reply #142016-02-24
No hay banco de pruebas de presión. . . Todo queda en la imaginación mía. En teoría, solo se puede instalar directamente si es posible hacerlo. ¿Existe alguna forma de, a través de la configuración de parámetros, intercambiar los extremos H y L del transmisor?
Reply #152016-02-24
Yo también tengo una con doble brida que se ha roto; es el lado de presión negativa el que está dañado. Luego lo desmonté para medir la presión en las tuberías. La presión no era alta, estaba por debajo de 10 KPA. Funciona bien; ya lo he utilizado durante un año y no he tenido ningún problema. Es de Rosemount. Pueden echarle un vistazo; seguramente no habrá problemas al usarlo
Reply #162016-02-24
No instale nada sin contar con una mesa de pruebas; si surgen problemas, nadie podrá asumir esa responsabilidad… La teoría puede funcionar, pero solo se basa en la imaginación. Dígame en qué ciudad se encuentra; busque una empresa asociada y utilice su mesa de pruebas para verificar si el producto es adecuado para su instalación. El transmisor no puede ser desmontado arbitrariamente; incluso en los instrumentos fabricados por buenos fabricantes, no es posible aflojar sus tornillos de fijación. En cuanto a cambiar los polos H y L, esto se puede hacer a través de los cables de conexión internos. Pero todo esto se basa en principios teóricos. Entonces, si no se cuenta con una mesa de pruebas, ¿cómo se puede saber si el polo L sigue funcionando correctamente?
Reply #172016-02-24
Si es el lado de presión positiva el que se daña, debería estar bien usar el lado de presión negativa para medir la presión, ¿no?
Reply #182016-02-24
El polo L está seguramente en buen estado, ya que al desmontarlo se pudo observar que el polo H tenía adheridos muchos elementos similares a alambres, lo que causó su deformación.
Reply #192016-02-25
1. Se puede tapar el lado de presión dañado y convertirlo en un diseño de sola brida; si se sigue utilizando como diseño de doble brida, la precisión no será adecuada. Quizás al principio funcione, pero no podrá adaptarse a los cambios que ocurran.
2. También se pueden eliminar completamente las celdas de membrana para presiones positivas y negativas. Con cuatro tornillos y dos tornillos hexagonales, se puede retirar el capilar, lo que permite ver directamente la celda de membrana del transmisor. Al añadir una base, similar a la que se utiliza para los tapones de rosca, y además un grupo de tres válvulas, se obtiene un nuevo transmisor de diferencia de presión, listo para ser utilizado en tuberías de conducción de presión. Se puede hacer que vuelva a funcionar. Muchas de nuestras cajas de membrana capilar se abultan o presentan fugas; se soluciona esto de esta manera: se coloca en el lugar donde está el transmisor de diferencia de presión, y así vuelve a funcionar.
Reply #202016-02-25
Si la membrana está deformada, definitivamente no se puede utilizar. Pero el hecho de que no esté deformada no significa necesariamente que funcione bien. En teoría, sí es posible usar el transmisor de esta manera; se puede intentar. En cuanto a eso, en realidad no se puede decir. Si está tan seguro de que funciona bien, puede desmontar el polo positivo e intentarlo… Después de todo, un transmisor es un dispositivo bastante caro; sería mejor enviarlo a la fábrica para que lo reparen. No se recomienda usarlo de esa manera.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.