Preguntas sobre el caudal en las tuberías

2016-02-23View Original

Thread Content

Tengo una pregunta para los expertos, relacionada con el caudal de las bombas de agua salada. La bomba de agua salada que estamos utilizando actualmente (bomba centrífuga) indica en su placa identificativa un caudal de 80 metros cúbicos por hora, una altura de elevación de 38 metros y una potencia de 18,5 KW. En la realidad, la corriente que recibe la bomba ya ha alcanzado el 100% (36 A), mientras que la presión de salida es de 0.6 MPA. La válvula de salida está abierta solo en un 50%; si se abre un poco más, la bomba deja de funcionar. La temperatura del motor de la bomba ya ha llegado a 75 grados, mientras que la temperatura ambiental es de 10 grados. Además, en un equipo situado a 28 metros de altura, no hay flujo de agua salada. ¿Podría ser que haya algún problema con el motor de la bomba? Por favor, ayúdeme a analizarlo en detalle. ¡Gracias! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Nota: La densidad del agua salada es 1,26
Reply #22016-02-23
Puede cerrar por completo la válvula de salida y probar la presión en la misma. Si el motor sigue funcionando a alta potencia, es posible que haya un problema con la bomba. Si vuelve a la normalidad, podría ser un problema con las tuberías. También hemos tenido problemas similares antes; se trataba de tuberías obstruidas por arandelas de protección
Reply #32016-02-23
En la placa identificativa de la bomba se indican “los datos de calibración de la bomba con agua dulce en las instalaciones de la fábrica”. Sería bueno ponerse en contacto con el proveedor para consultar cuál es la curva de características cuando se utiliza un medio salino, y así saber cómo será su funcionamiento en condiciones reales
Reply #42016-02-23
Este mensaje fue editado por última vez por xyc114 el 23-2-2016 a las 11:27. Seguro que está bloqueado. La presión de salida es de 0,6 MPa. Piénsenlo: ρgh = P. Sin bomba, 1,26*1000*10*h = 0,6*1000000; por lo tanto, h = 47,6 m. Esa es la altura del columna de agua en estado estático. Y ahora, además, hay flujo de agua. Es mucho mayor que 28 m; seguramente estará bloqueado. Además, la bomba no suministra flujo alguno; toda la energía eléctrica se convierte en energía térmica.
Reply #52016-02-23
Es imposible bloquearlo, porque he reducido la abertura de la entrada de agua al enfriador; así, sigue habiendo flujo de agua arriba, y además se puede escuchar el sonido del agua fluyendo. Antes utilicé agua en circulación para hacer que el sistema funcionara, y aunque la corriente eléctrica era alta, seguía habiendo flujo de agua. Si se cierra por completo la salida de la bomba, la corriente eléctrica disminuye de inmediato. Al abrir gradualmente la válvula de salida, la corriente eléctrica aumenta poco a poco. Cuando la válvula está abierta en un 50%, la corriente eléctrica alcanza el 100%, mientras que la presión de salida se mantiene entre 0.55 y 6.0 MPa
Reply #62016-02-23
Es imposible bloquearlo, porque he reducido la abertura de la entrada de agua al enfriador; así, sigue habiendo flujo de agua arriba, y además se puede escuchar el sonido del agua fluyendo. Antes utilicé agua en circulación para hacer que el sistema funcionara, y aunque la corriente eléctrica era alta, seguía habiendo flujo de agua. Si se cierra por completo la salida de la bomba, la corriente eléctrica disminuye de inmediato. Al abrir gradualmente la válvula de salida, la corriente eléctrica aumenta poco a poco. Cuando la válvula está abierta en un 50%, la corriente eléctrica alcanza el 100%, mientras que la presión de salida se mantiene entre 0.55 y 6.0 MPa
Reply #72016-02-23
En general, se puede añadir un circuito de retorno en la tubería de salida de la bomba; así, el flujo vuelve a la entrada de la bomba y el problema se resuelve.
Reply #82016-02-23
¿Cuál es la presión de operación del equipo de 28 metros de altura?
Reply #92016-02-23
Probablemente, la resistencia en las tuberías y los equipos sea demasiado alta; por eso, la altura de bombeo seleccionada es demasiado baja
Reply #102016-02-23
El agua salada fluye fuera del enfriador; la resistencia del enfriador es baja, lo que permite un gran caudal con una baja presión de bombeo. El equipo está sobrecargado
Reply #112016-02-23
Creo que lo que se dice en el piso 8 tiene sentido. ¿Tu equipo, que mide 28 metros de altura, está sometido a presión? La bomba de agua debe superar la suma de la altura de la columna de agua y la presión del equipo para poder funcionar
Reply #122016-02-23
¿Qué es un enfriador? ¿La salida de la bomba envía el fluido a 2 lugares? En un lugar, donde la resistencia es baja, todo el flujo se dirige allí; en otro lugar, sin esa resistencia, el flujo funciona normalmente. Si en este momento se abre aún más la válvula para aumentar la carga, por supuesto, se producirá un apagado
Reply #132016-02-23
Hay varios dispositivos en la salida de la bomba. ¿Cuál es la presión de operación? Además, ¿hay riesgo de que la fase gaseosa del flujo bifásico se acumule en las tuberías de salida de la bomba debido a su mezcla con otras tuberías?
Reply #142016-02-23
Hay algún problema; parece que algo no está bien. Por favor, el autor del mensaje adjunte un boceto, indicando las especificaciones de las tuberías de entrada y salida, a dónde van las salidas y la presión de operación de los equipos correspondientes. Así podremos analizarlo.
Reply #152016-02-24
No sé si ya se ha resuelto su problema. Si no, le sugiero que cierre las válvulas por partes y verifique la potencia de la bomba. Parece que la bomba es de capacidad insuficiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.