Thread Content
En el SH3009, la cantidad de agua efectiva en el tanque de sellado acuático 8.2.5 debe ser suficiente para que, en caso de que se genere presión negativa en la red de tuberías por donde fluyen los gases inflamables, el tubo vertical de entrada al tanque esté completamente lleno de agua a una profundidad de 3 metros. ¿Significa eso que el diámetro del equipo debe ser mayor a 3 metros?
Un tubo es mucho más pequeño que un frasco, ¿verdad? El tubo vertical mide 3 metros, ¡calcula su volumen!
Está muy claro, ¿no? A una altura de 3 metros del tubo de entrada, por ejemplo, en el caso de un tubo de evacuación de gases inflamables de DN200, la cantidad de agua que se ahorra es igual a la cantidad que se ahorraría con un tubo de DN200 cuya longitud sea superior a 3 metros. Es decir, 3.14*0.1*0.1*3=0.1 metros cúbicos
Es decir, incluso si el diámetro del tanque de separación es inferior a 3 m, la altura vertical de la tubería de entrada al tanque debe ser de 3 m. Si la succión se realiza horizontalmente a una altura de 3 m, no tiene sentido
Los tubos horizontales no sirven para nada. La función del sello de agua es impedir la succión, mediante la diferencia de presión generada por la columna de agua. Si el tubo es horizontal, no se puede generar esa presión
La tubería vertical mide 3 metros, e incluye tanto la parte dentro del tanque como la parte fuera de él. . .
¿Se puede llenar el tanque de reacción con nitrógeno? Si es posible, conectar una línea de nitrógeno a la línea de importación y mantenerla abierta constantemente; de esta manera, la humedad en la entrada de alimentación será mucho menor, y los polvos no se aglomerarán con facilidad.
En SH3009, versión 4.0.25, la altura del sello de agua en el tanque de sellado debe ser suficiente para que el sistema de evacuación pueda impedir efectivamente el retroceso de las llamas en condiciones normales de producción. Además, esto asegura que los gases emitidos puedan superar el sello de agua y salir hacia la antorcha en caso de una evacuación de emergencia. La tubería de admisión de aire del tanque de sello hídrico debe estar a una altura de 3 m por encima del nivel máximo de líquido controlado por el sello hídrico. Cuando existen medidas para recuperar los gases inflamables, también se debe determinar la altura adecuada teniendo en cuenta las necesidades del usuario o la presión controlada por el tanque de gas.
En esta situación, si ocurre una explosión dentro del tanque debido al retroceso de la antorcha, el nivel del agua en el tanque de sellado generará instantáneamente una presión hidráulica que comprimirá el tubo de evacuación. La distancia de compresión será de al menos 3 metros; esto no depende del diámetro del tubo de evacuación, sino únicamente de la altura desde el tubo de evacuación hasta el tanque de sellado. La función principal del tanque de sello de agua sigue siendo evitar el retroceso.
¿Qué relación hay entre la altura del tubo vertical y su diámetro?
Está relacionado con el diámetro del equipo; cuanto mayor sea el diámetro, más corto puede ser el tubo vertical
Ya te lo he dicho: esta tubería vertical incluye tanto la parte dentro del tanque como la parte fuera de él. No sé cómo lo entiendes tú. ¿Has visto alguna vez la estructura de un tanque con sello de agua?
¿Quieres decir que cuanto mayor es el diámetro del equipo, más corto es el tubo vertical exterior?
Relativamente, seguramente será un poco más corto, ya que una parte está dentro del tanque. También depende de la altura total del ducto; no tiene sentido preocuparse por eso. Basta con que se cumpla el requisito mínimo de 3 metros
Para resolver este problema, basta seguir directamente la norma industrial SH3009-2016.