Esta publicación fue editada por última vez por sxf1028102800 el 25/2/2016 a las 09:29. Miré cierta información y decía que la temperatura de salida de la caldera de calor residual era alta, más allá del rango normal. Iba a reducir la presión de la caldera para bajar la temperatura de salida. La presión era originalmente de 4Mpa y bajó a 1Mpa. La información decía que se debe considerar el caudal de vapor. Considere si el caudal de vapor puede soportar la presión máxima de la tubería. No entiendo lo que significa. ¿Te lo puede explicar un experto? Gracias, puntos extra.
¿El aumento del caudal provocado por la despresurización del vapor requiere "la presión máxima de la tubería"? Realmente yo tampoco entiendo esto. Cuando hablamos de caudal o selección del diámetro de la tubería, generalmente hablamos de caída de presión, deposición, erosión, desgaste, vibración, ruido, electricidad estática, punto de burbuja, velocidad crítica del gas, etc.
Tengo entendido que en la información, "se debe considerar el caudal de vapor y si el caudal de vapor puede soportar la presión máxima de la tubería" debe agregarse después de "presión". Es decir, "considere si el caudal de vapor puede soportar la máxima caída de presión en la tubería". Cuando el vapor saturado se reduce de los 4Mpa originales a 1Mpa, la temperatura del vapor se reduce de 250 ℃ a 180 ℃. Cuando el volumen de vapor permanece sin cambios, simplemente use la ecuación del estado del gas ideal para estimar que su volumen es 2,88 veces el volumen original. En el transporte por tubería original, su caudal es 2,88 veces el caudal original. Cuanto mayor sea el caudal, mayor será la caída de presión. Cuando el volumen de vapor permanece sin cambios, después de que cambian las condiciones de trabajo, la caída de presión del sistema de tuberías aumenta, lo que puede no cumplir con los requisitos del proceso del sistema. ”La presión máxima que puede soportar una tubería es de 4Mpa y 1Mpa puede soportar más. como referencia
Siento que ustedes son raros ~~ Primero que nada, ¿no tienen ningún requisito de presión o temperatura para su proceso de seguimiento? En segundo lugar, generalmente es necesario evitar una caída excesiva de presión y un caudal demasiado rápido. El caudal de vapor saturado generalmente se controla entre 25 y 40 m/s. Si el caudal excede el límite, se producirá erosión y ruido grave del flujo de aire ~~ Finalmente, ¿por qué no pensar en algo de la caldera, como reducir la carga de calor, reduciendo así la presión de la caldera y la temperatura de salida? ~~
La presión ha bajado. La presión no es el problema. El problema es que el caudal aumenta y provoca enrojecimiento.
También pienso de esta manera, cuando la densidad del vapor disminuye, el caudal volumétrico aumenta, por lo que el caudal aumenta. Necesitamos observar la caída de presión en la tubería. ¿Puede el vapor despresurizado seguir cumpliendo con los requisitos del usuario después de llegar al final del usuario?