Hay una pregunta: en el sistema DCS de Zhejiang University, durante la configuración, las válvulas de control pueden seleccionarse entre modo de apertura por presión positiva o negativa, o bien con salida directa o inversa, de acuerdo con las características reales de las válvulas de control en el sitio. Me gustaría saber qué función tienen los modos de acción directa e inversa que se muestran en el diagrama del proceso. ¿Qué hacen? Además, si la señal enviada no coincide con la de las válvulas de control en el sitio, ¿es posible modificar directamente el modo de acción directa e inversa en ese diagrama?
La acción directa y la acción inversa están relacionadas con el control automático; no tienen nada que ver con el funcionamiento de las válvulas en modo abierto o cerrado. La salida directa significa que el 100% corresponde a 20 mA, mientras que la salida inversa implica que el 100% corresponde a 4 mA. Por lo general, se selecciona la salida directa para las válvulas que se abren por presión de aire, y la salida inversa para aquellas que se cierran por presión de aire. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el posicionador. El Logic 3200 permite elegir entre 4 mA para una posición completamente abierta o 20 mA para la misma posición
El problema de la acción y reacción positiva ya ha sido abordado desde diversos puntos de vista teóricos, lo que genera muchos problemas innecesarios. Es fácil determinar cuál es la acción positiva y cuál la negativa; puedes buscarlo en Google. No me apetece explicarlo más. No se necesita ningún tipo de retroalimentación negativa; cuanto más se intenta complicar las cosas, peor es. Lo importante es que los parámetros del proceso vuelvan a su valor original. Aquí tienes una fórmula que he creado yo mismo: PV: Valor medido en tiempo real; SV: Valor establecido; MV: Grado de apertura de la válvula. Cuando PV > SV, la válvula FC/FLC debe abrirse más, es decir, acción positiva. La válvula debe cerrarse más, es decir, acción negativa. Cuando PV > SV, la válvula FO/FLO también debe abrirse más, es decir, acción negativa. La válvula debe cerrarse más, es decir, acción positiva. En el caso de los circuitos de flujo, cuando el elemento de detección y la válvula están en el mismo conducto: si el flujo aumenta, el grado de apertura de la válvula disminuye. En los circuitos de temperatura, cuando el elemento de detección y la válvula están en el mismo conducto: en procesos de calentamiento, si la temperatura aumenta, el grado de apertura de la válvula disminuye. En procesos de enfriamiento, si la temperatura aumenta, el grado de apertura de la válvula aumenta. En los circuitos de nivel, cuando el elemento de detección y la válvula están en el mismo conducto: en el conducto de salida inferior, si el nivel aumenta, el grado de apertura de la válvula aumenta. En el conducto de entrada superior, si el nivel aumenta, el grado de apertura de la válvula disminuye. En los circuitos de presión, cuando el elemento de detección y la válvula están en el mismo conducto: si el elemento de detección está antes de la válvula, si la presión aumenta, el grado de apertura de la válvula aumenta. Si el elemento de detección está después de la válvula, si la presión aumenta, el grado de apertura de la válvula disminuye. Además, te digo que, al elegir entre acción positiva y negativa para el regulador, siempre elige el tipo FC. Si es FO, añade un inversor en la salida, así se asegura que cualquier válvula tenga una apertura mínima de 4 mA y una apertura máxima de 20 mA. Con esto, podemos terminar este tema. ¡Más puntos! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Jeje, por error se enviaron 2 publicaciones iguales, retraso de sb