Thread Content
Hay fugas de agua con alto punto de inflamación provenientes de los residuos de gasificación de Texaco en la salida de las tuberías negras. ¿Se puede seguir operando?
¡Hay fugas en el cuerpo del tanque de alta ignición y en el tramo corto de la tubería de entrada de agua negra!
Lo he intentado, pero este producto no es muy eficaz para sellar las fugas. Al principio funciona durante unas semanas, pero con el paso del tiempo ya no logra detener las fugas
1. ¿No hay tuberías de reserva? Aquí hemos diseñado un sistema de respaldo 1:1, que incluye tuberías, válvulas de regulación y conexiones de derivación. 2. Entre la válvula de regulación y la última válvula de corte, debe instalarse una conexión de derivación estándar como respaldo; esta debe prepararse con antelación para poder reemplazarla rápidamente una vez finalice el cambio de tuberías.
Agradezco que se tenga en cuenta mi sugerencia personal; si hay algo incorrecto, espero que me lo indiquen. 1. Preparar la soldadora y los materiales (un tanque de amortiguación de aproximadamente 1,5 m de altura). 2. Reducir la carga del horno de gasificación; dejar que la presión del sistema baje a 1 MPa. También es necesario reducir la presión del agua negra resultante de la gasificación y del agua negra utilizada para el lavado. 3. En el sitio, se abre la válvula de alivio para la vaporización y lavado; la válvula de regulación de la fase gaseosa con punto de ebullición alto se abre al 100% para liberar la presión. 4. Extraer el punto de inflamación elevado de la gasificación; colocar el tanque de amortiguación debajo de la válvula de regulación automática del punto de inflamación elevado, y soldar adecuadamente los puntos de conexión. 5. Corte del sistema de agua, aumento normal de la presión, se aplica carga.
Tu solución equivale a extraer la gasificación, ¡eso no puedo aceptarlo!
También tenemos casos así: si no se extrae el gas para su vaporización, la válvula que conduce el gas de alto punto de ebullición al destilador se abre al 100%, al igual que la válvula de alivio en el lugar donde se encuentra el gas de alto punto de ebullición. Se vacía el nivel del líquido de alto punto de ebullición, y se reduce la presión a 0,4 MPa como mínimo. Pero aún así, hay fugas considerables en el sitio, por lo que no es posible realizar reparaciones con soldadura. Entonces, veamos si es posible sellar la fuga bajo presión, aplicando un tapón.
Usar broches en esta zona tampoco da buenos resultados; hay polvo en el agua, lo que provoca una rápida abrasión.