Thread Content
Hay una válvula de regulación con localizador de reacción; si se elige FO, ¿estará la válvula de regulación completamente abierta o completamente cerrada cuando el vástago de retroalimentación del localizador se suelte? P: Al determinar el estado de funcionamiento de la válvula en caso de fallo, ¿debemos tener en cuenta la acción directa e indirecta del posicionador? ¿La condición anterior es una trampa?
Este mensaje fue editado por Xiao Yao Teng Long el 27-2-2016 a las 12:23. No entiendo del todo la frase “Reacción del válvula de regulación del localizador”. Pero, en general, cuando se habla de la reacción de una válvula, se refiere a las válvulas de cierre neumático. ““FO” significa: fallo en la válvula; la válvula se encuentra en posición abierta. Pero cuando el vástago de la válvula de retroalimentación del posicionador se suelta, no es posible determinar el estado actual de la válvula (normalmente, el vástago de la válvula de retroalimentación del posicionador no se suelta). Al determinar las condiciones que causan un corte de funcionamiento, generalmente no se tiene en cuenta la posibilidad de que el vástago de la válvula se suelte; lo que se considera es principalmente el estado en el que se encuentra la válvula cuando ocurre un apagado repentino o una interrupción súbita del suministro de aire. Por lo tanto, determinar el interruptor de falla también equivale a determinar la acción directa e inversa de la válvula ; Ejemplo: Falla encendido = apagado = reacción. Adjunto: FC ; FO ; FL ; FLC ; Los estados de los interruptores de falla de estas válvulas FLO son indicadores establecidos por el proceso; deben cumplir con los requisitos del documento de diseño de seguridad. Nuestros instrumentos no tienen poder de elección al respecto. FC: Falla en la válvula, la válvula está en posición cerrada.
FO: Falla en la válvula, la válvula está en posición abierta.
FL: Falla en la válvula, la válvula está en su posición final y se mantiene allí.
FLC: Falla en la válvula; esta se mantiene en su posición, pero tiende a cerrarse, quedando finalmente en posición cerrada.
FLO: Falla en la válvula; esta se mantiene en su posición, pero tiende a abrirse, quedando finalmente en posición abierta
Esta es una de las preguntas de nuestro examen: Un posicionador de acción directa; cuando la entrada del posicionador aumenta, la salida también aumenta. Eso se denomina acción directa; El localizador de reacción: cuando la entrada del localizador aumenta y la salida disminuye, se denomina reacción ; ¿Acaso el vástago de retroalimentación del localizador no puede soltarse? ¿FO se refiere a una falla en la fuente de aire o a fallas en todas las válvulas?
Cuando la barra de retroalimentación se suelta, la válvula queda fuera de control; esto no tiene nada que ver con FO ni con FC. FO y FC se basan en la presunción de pérdida de presión y de energía eléctrica
En general, si el vástago de retroalimentación de la válvula se suelta, la válvula no funcionará y permanecerá en su estado original, ¿verdad? Solo en casos de interrupción del suministro de aire y electricidad ocurren las situaciones FC y FO.
La válvula de regulación y el posicionador de válvulas forman un circuito de retroalimentación negativa. Cuando el vástago de la válvula se suelta, ya no hay retroalimentación; el factor de amplificación se vuelve infinito, es decir, la salida del posicionador se encuentra en su posición límite, ya sea máxima o mínima. Para el localizador de reacción, su salida debe ser “0”. La respuesta correcta debe determinarse analizando el esquema del localizador.
Usted mismo ha mencionado dos problemas. Primero, para determinar el estado de apertura o cierre de la válvula en caso de emergencia, es necesario saber si se trata de una válvula de doble acción o de simple acción. En el caso de las válvulas de doble acción, su posición generalmente permanece invariable durante una emergencia; solo las válvulas de simple acción pueden estar abiertas o cerradas por completo. Sin embargo, la decisión de si la válvula debe quedar abierta o cerrada en caso de fallo no corresponde a los instrumentos, sino que está determinada por el diseño del proceso. En la definición de emergencia tampoco se incluye la posibilidad de que la barra de retroalimentación se suelte; la definición de emergencia se refiere a cortes de energía eléctrica o de gas, o bien a los modos de emergencia diseñados específicamente en el sistema de control DCS. En segundo lugar, realmente ocurre que el vástago de retroalimentación del localizador se suelta. Tanto en los localizadores mecánicos de YTC de Corea del Sur como en los localizadores inteligentes de Siemens, puede ocurrir que este vástago se suelte. Cuando el vástago de retroalimentación de YTC se suelta, la válvula se detiene en la posición en la que se soltó dicho vástago. Si se envía una señal de control, la válvula funcionará tomando como referencia el valor de corriente correspondiente a esa posición; si ese valor es mayor, la válvula se abrirá completamente, y si es menor, se cerrará por completo (por supuesto, hay que tener en cuenta la acción directa e inversa de la válvula). En el caso de los localizadores inteligentes de Siemens, si el vástago de retroalimentación se suelta, aparecerá un símbolo de error en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD del localizador, similar a un rayo. En ese caso, la válvula no podrá moverse temporalmente También he reparado válvulas de regulación de un localizador inteligente de fabricación nacional. Cuando se interrumpe el suministro de aire, la válvula se cierra. Al enviar al localizador una señal de “0%” desde cualquier valor de posición de la válvula, distinto al 1%, el localizador se bloquea y la válvula permanece en la posición que se le haya indicado. Es necesario apagar y volver a encender la alimentación eléctrica para poder utilizarla nuevamente. Por lo tanto, la situación que describes debe analizarse con detalle
Por lo tanto, la acción y reacción corresponden a las formas de apertura y cierre del flujo de aire; están relacionadas con la seguridad en el proceso, pero no con el control. La barra de retroalimentación se ha soltado; nunca había visto algo así. Quizás existan casos en los que eso ocurra, pero solo he visto casos en los que la muelle de sujeción de la barra de retroalimentación se rompía… Eso no constituye una falla en sí, sino más bien una situación de pérdida de control. Es como si el localizador estuviera dañado, y por lo tanto no es posible determinar la salida del sistema. FO se refiere a una falla en la fuente de aire, pero creo que el estado de pérdida de señal también puede llevar al estado de fallo; por eso entiendo el estado de fallo como: fuente de aire y pérdida de señal.
El maestro de arriba ya lo explicó con mucha detalle. Solo diré lo que sé: nunca he encontrado localizadores inteligentes. Ya existieron válvulas mecánicas; actualmente, en nuestra fábrica todas las válvulas de regulación comunes son de tipo jaula (el elemento de la válvula no puede cambiar entre FC y FO; solo se puede modificar mediante el actuador. Cuando el aire entra por la parte superior de la membrana, la configuración es FO; cuando entra por la parte inferior, es FC). La configuración de FC o FO ya determina la dirección de funcionamiento del localizador de la válvula, y no se puede cambiar. Dado que el recorrido de la barra de retroalimentación y de la válvula debe generar una retroalimentación negativa, es decir, cuando no hay retroalimentación alguna, el factor de amplificación se vuelve infinito; por lo tanto, la salida del posicionador se encuentra en su posición límite, ya sea máxima o mínima. Cuando la barra de retroalimentación se suelta, debido a la gravedad, esta se mueve hacia abajo; por lo tanto, el vástago de la válvula se mueve hacia arriba. De este modo, tanto la válvula FO como la FC quedan completamente abiertas.
Creo que sigo prefiriendo lo que dijo el técnico del sexto piso: dar la bienvenida a todos para que discutan
Tu válvula de control es de tipo FO, lo que significa que se abrirá cuando falte presión de aire. Bueno, el localizador es de tipo reactivo: cuando la entrada aumenta, la salida disminuye. Por ejemplo, con 20 mA de entrada, la presión del aire resultante es 0; es decir, no hay presión de aire, y por lo tanto la válvula se abre. Durante el funcionamiento, debido a que la barra de retroalimentación se suelta, no se genera retroalimentación negativa; en ese caso, la válvula de control se abre por completo.
¿La acción y reacción son la forma de apertura y cierre del qi? ? ? Existen dos tipos de efectos de retroalimentación. El primero es el efecto de retroalimentación en el vástago de la válvula de regulación: cuando el vástago de la válvula se mueve hacia abajo, se produce un efecto positivo; cuando el elemento de la válvula está en posición correcta, esto significa que la válvula está cerrada. Cuando el vástago de la válvula se mueve hacia arriba, con el elemento de la válvula en posición correcta, la válvula está abierta. El segundo tipo de efecto de retroalimentación es el que ocurre en el regulador: cuando la entrada aumenta, la salida también aumenta; esto se denomina efecto positivo. Por otro lado, cuando la entrada disminuye, la salida también disminuye; esto se denomina efecto negativo. La salida también cuenta con una salida positiva y una negativa: la salida positiva se refiere a que, cuando hay 4 mA, el grado de apertura es del 0%, mientras que la salida negativa significa que, con 4 mA, el grado de apertura es del 100%.
Esto se refiere a la válvula en sí; desde un punto de vista microscópico, se divide en la acción del actuador y la reacción del posicionador. Pero en el ámbito de la automatización industrial, la válvula es un todo; lo que se entiende por funcionamiento de la “válvula” es su apertura y cierre mediante presión de aire. Desde diferentes perspectivas, realmente hay respuestas distintas.
Bueno, puedes entenderlo de esa manera; después de todo, hoy en día es muy raro que el núcleo de la válvula esté instalado al revés.