Metanol: Tema semanal. ¿Cómo poner en funcionamiento los enfriadores de agua en las plantas de metanol? 29.02.2016---06.03
Thread Content
Metanol: Tema semanal. ¿Cómo poner en funcionamiento los enfriadores de agua en las plantas de metanol? 29.02.2016---06.03.2016 – Tabla de calificaciónNombre de la pregunta: Puesta en marcha del enfriador por agua (con medio térmico líquido)
Número de la pregunta:
Elementos a evaluar y requisitos (criterios de puntuación):
Puntaje asignado:
Criterios de puntuación:
Resultados de la evaluación:
Puntos descontados:
Puntos obtenidos:
Notas:
1. Trabajos preparatorios: Es necesario usar equipo de protección personal adecuado, además de tener a mano llaves inglesas. 3 puntos descontados si no se utiliza el equipo de protección personal adecuado ; Se restan 1 punto por no tener las llaves adecuadas. 2. Se debe verificar el proceso: se debe conocer cómo fluye el fluido, si se suministra agua de circulación y cuál es el estado de apertura de las válvulas. Se restan 15 puntos por no verificar el estado de apertura de las válvulas. 3. Se debe activar el proceso de enfriamiento: se abre la válvula de alivio para el fluido caliente, luego se abre lentamente la válvula de salida del fluido frío, y finalmente se abre la válvula de entrada. Se restan 9 puntos por no abrir la válvula de alivio para el fluido caliente ; Se restan 9 puntos por no habilitar primero el proceso en modo frío ; Error en el orden de apertura y cierre de las válvulas de entrada/salida de fluido frío: 9 puntos. 4. Activar el proceso de flujo caliente: abrir la válvula de salida del fluido caliente para que entre el medio, cerrar la válvula de vaciado del fluido caliente, abrir la válvula de entrada del fluido caliente y cerrar la válvula de derivación. 30. Error en el orden de apertura y cierre de las válvulas de entrada/salida de fluido caliente: 10 puntos ; No cerrar la válvula de alivio de fluido caliente: 10 puntos menos ; Se restan 10 puntos si las válvulas auxiliares no se cierran. 5 puntos se deducen por la inspección de las válvulas y conexiones después de su puesta en uso, para verificar si hay fugas. Se restan 15 puntos si no se realiza dicha inspección. 6 puntos se refieren a la seguridad en la producción y otros aspectos: (1) Se restan 5 puntos por cada incumplimiento de las normas de operación. (2) Se restan 5 puntos por cada incumplimiento de las normas de gestión. (3) Se restan 5 puntos por cada minuto de retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos; si el retraso supera los 5 minutos, se detiene la operación. Total: 100 puntos