El proyecto del autor se enfrenta a la siguiente situación: es necesario medir el nivel del líquido de cera pesada saturada en un tanque vertical, a una temperatura de operación de 280 °C y una presión de operación de 2,5 MPaG. Dado que se trata de cera en estado saturado, por encima del nivel del líquido en el equipo existe una fase mezclada de gas y líquido, con una densidad aproximada de 20 kg/m3. Actualmente se utiliza un radar de ondas guiadas de montaje superior, pero teniendo en cuenta que la mezcla de gas y líquido podría afectar las mediciones realizadas por este radar, (nota: el equipo ya ha llegado), me gustaría saber si alguien tiene alguna solución recomendable Actualmente existe un método para aumentar el conducto de ondas guiadas; cualquiera puede expresar su opinión al respecto. Primero, gracias a todos
Si hay alguna similitud, por favor denme alguna indicación
¿Se puede usar esta temperatura en un radar? ?
Sí, ya lo he comprado. Pero parece que habrá interrupciones
Gran maestro, muéstranos algo de lo que sabes. ¿Hay alguna solución?
Obviamente, el radar no funcionará bien en estas condiciones; se recomienda utilizar un medidor de nivel por inductancia de radiofrecuencia. Los importados son más caros; entre los de fabricación nacional, Yueyang Boruitai cuenta con experiencia en su uso.
Si hablamos solo de la temperatura, he usado el 280 y me ha parecido satisfactorio, SIEMENS (no es publicidad)
Este proyecto utiliza E+H; elegir un tipo de límite podría ser una opción más segura, pero en ese momento no se tomó en cuenta ese problema………
Piso 10, jeje. No entiendo qué clase de publicación se supone que hay que hacer aquí. Los medidores de nivel magnetoelásticos no pueden medir aceites de alta viscosidad o aceites pesados como estos. Se recomienda que el foro añada una opción para las respuestas más estúpidas, a fin de poder eliminar este tipo de basura
A 280°C, la viscosidad de la cera es menor; ya no se considera una cera de alta viscosidad
Entonces, vea cuál diseño elegirá la tecnología magnetoestrictiva al proporcionar las especificaciones del instrumento