La tensión del transmisor de diferencia de presión es de 24 V.DC. ¿Cuáles son las tensiones correspondientes a una salida de 4 mA y 20 mA?
Está relacionado con la impedancia de la línea; por lo general, no supera los 18 V. . . Además, ¿para qué medir la tensión si no hay problema?
Me has dejado sin palabras. . . Solo se sabe que la resistencia de carga es de 250Ω, ¿cuánto es eso? . . Jeje, no lo sé. Seguro que son menos de 24~
Por lo general, nadie mide esto; sea cual sea la salida, el voltaje suele ser de 24 V. Se puede cambiar la impedancia de salida, pero el voltaje no cambia, ¿verdad?……
La tensión del transmisor es de 24 V.DC y no varía. La tensión de salida depende de la resistencia de carga; si la resistencia de carga es de 250 Ω, la corriente de salida será de 4 a 20 mA, y la tensión será de 1 a 5 V.
La afirmación no es precisa. ¿Se refiere a la tensión en la resistencia de carga, o a la tensión en algún otro lugar? Si se refiere a la tensión en la resistencia de carga, entonces la respuesta es la del piso 5.
La última edición de este mensaje fue realizada por HEJIYUER el 1 de marzo de 2016, a las 22:03. La tensión de salida de 20 mA satisface la tensión de arranque del transmisor (por ejemplo, 10,5 V), y la corriente varía en función de los parámetros del proceso. 2. De lo contrario, los cambios en la impedancia de la línea causan variaciones en el voltaje; la ley de Ohm para el voltaje a su vez modifica la corriente. Eso sí que afecta negativamente a los parámetros del proceso de fabricación. 3. Salida de fuente de corriente constante: basta con que la tensión para encender la luz sea suficiente. @jiaguoyun @Arco grande para caballo grande
Piso 5, es la respuesta correcta. Eso es lo que se quiere decir con esta pregunta.