Con el aumento de la temperatura, esta se mantiene alrededor de cero grados, lo que aumenta el riesgo de congelación de las tuberías. Existe también el riesgo de fugas una vez que estas se descongelen. Ya ha habido casos similares de fugas en el pasado. ¿Qué medidas toma para prevenir la congelación en estas situaciones?
El trabajo no se hizo bien. Antes del Año Nuevo hubo una fuerte disminución de temperatura, y se pidió a los operarios que vaciaran el agua de las bombas. Pero este año, al comenzar la producción, las carcasas de varias bombas se rompieron
También hemos descubierto que la bomba dosificadora cuenta con un revestimiento térmico para el agua caliente, pero como el caudal de agua es bajo, se ha roto a causa del congelamiento.
Los requisitos de nuestra empresa son: 1. Inspeccionar las tuberías que se utilizan de forma intermitente, las tuberías inactivas, así como los equipos o unidades que están fuera de servicio, para verificar si hay congelación. Para ello, se debe abrir el punto más bajo de la tubería y realizar una inspección, además de purgarla con nitrógeno; (Departamento Técnico) 2. En todas las tuberías de calentamiento, se deben verificar dos puntos para comprobar si están calientes (al inspeccionar visualmente, si los extremos están calientes, es posible que haya transferencia de calor; esto no garantiza que la zona intermedia no se congele) ; (Departamento Técnico) 3. Ante la posibilidad de que, durante la temporada de descongelación, se produzcan destellos eléctricos y fugas de líquidos, se organizará un ejercicio de emergencia para hacer frente a dichos fenómenos ; (Departamento de Producción) 4. Verificar el estado de protección contra inundaciones, así como la condiciones de las carreteras y los canales de drenaje ; (Departamento de Ingeniería) 5. Verificar el estado de la impermeabilización en las salas de distribución de energía y en las salas de control, para comprobar si hay fugas de agua ; (Departamento de Ingeniería) 6. Verificar el estado de protección contra la congelación de los rociadores de incendios y los lavabos oculares. (Seguridad)
Con este clima, estos accidentes que ocurren tras el deshielo, han estado sucediendo con frecuencia en nuestra empresa últimamente. La línea de asfalto del dispositivo de cokería anterior se agrietó después de la descongelación
1. Todas las tuberías descongeladas deben someterse a pruebas de estanqueidad al aire; 2. En cuanto a los equipos que están inactivos, una vez descongelados, es necesario realizar su mantenimiento, especialmente en el caso de los equipos mecánicos como las bombas ; 3. Realizar una inspección completa del equipo de extinción de incendios y de emergencia.