Thread Content
Nuestra fábrica es una antigua empresa química del carbón con más de 50 años de historia. La red de tuberías de alcantarillado y la red de tuberías de agua circulante en la fábrica son relativamente complejas. Después de varios años de peinado y transformación, hemos realizado parcialmente el desvío de aguas residuales limpias y el desvío interno de aguas residuales. El trabajo de protección ambiental ha cumplido básicamente con los requisitos del departamento superior de protección ambiental. Sin embargo, la Oficina de Protección Ambiental local nos exige que desviemos el agua de lluvia y las aguas residuales este año para cumplir con los estándares de emisiones durante las temporadas de fuertes lluvias. A todos los camaradas del departamento les resulta difícil cumplir con este requisito. Sería fácil realizar simplemente la separación y transformación de la red de tuberías, lo que no requiere más que inversión en mano de obra y recursos materiales. Sin embargo, hay dos problemas que parecen insuperables.: 1. ¿Cómo recoger el agua que gotea y gotea de forma centralizada? Si no se recicla y entra al canal abierto, definitivamente se fusionará con el agua de lluvia. 2. Cómo reciclar el agua utilizada para lavar el piso. El suelo de nuestra antigua industria química del carbón tiene mucho polvo. Las aguas residuales que lavan el piso deben ingresar al tanque de flujo de agua caliente para sedimentarse y luego recuperar las cenizas de carbón para su uso en la caldera. Creo que, a menos que se haga una cubierta muy grande para cubrir toda la fábrica, será difícil lograr una verdadera desviación del agua de lluvia y de las aguas residuales. Ay. . . . . . Por lo tanto, me gustaría preguntar a los expertos de Haichuan si tienen alguna buena sugerencia. Por favor compártelos a continuación. Espero que puedas darme algún consejo.
Definitivamente será difícil cambiar esta situación ahora.: (Ahora la empresa exige que los dos estén separados desde el inicio del diseño. ; Todas las tuberías de drenaje regionales de nuestra empresa están equipadas con válvulas de conmutación. ; Se puede alternar entre agua de lluvia y aguas residuales a voluntad), las aguas subterráneas internas de la empresa se tratan en principio como aguas residuales.: Se puede conectar entre la salida principal de agua de lluvia y de aguas residuales, y se puede configurar una válvula de control para cambiar entre las dos. ;
El primer problema de fugas y fugas se puede reparar en línea utilizando materiales. ¿No es posible solucionarlo? Para la segunda pregunta, no sé cómo separarla. No conozco muy bien la situación real.
Muy buen tema, nosotros también estamos haciendo un trabajo similar, pero no es tan difícil como el tuyo.
La desviación de aguas pluviales y residuales es imprescindible y la nueva planta debe completarse en las tres etapas simultáneas, de lo contrario no pasará la inspección de aceptación. Nuestro lugar no puede descargar agua de lluvia cuando no llueve. En las salidas de agua de lluvia se instalan cámaras y monitoreo de DQO en línea. Se recomienda completar el desvío de agua de lluvia y aguas residuales lo antes posible, de lo contrario afectará la producción de las empresas una vez que se impongan requisitos estrictos.
Esta publicación fue editada por última vez por liu7710 el 2016-3-1 14:21. ¿Qué quiere decir que no se permite verter agua de lluvia cuando no llueve? ¿El agua de lluvia recogida por el depósito de agua de lluvia no es agua de lluvia después de 15 minutos? ¿No se puede dar de alta? ¿Qué parámetros se controlan principalmente para el control de la configuración de la salida de agua de lluvia? ¿Tiene que ser lo mismo que el monitoreo de nuestra principal salida de aguas residuales?
¿Su sistema de tratamiento de aguas residuales tiene dos canales? Si es así, instale válvulas separadas y use interruptores secuenciales para controlar el agua de lluvia inicial y el agua de descarga inicial. Sería difícil si fuera un sistema único.
¿Puedo preguntar qué quiere decir con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales? Nuestro sistema actual de tratamiento de aguas residuales es así.: Un sistema de circuito cerrado para hacer circular agua limpia (en realidad también son aguas residuales, pero la turbiedad y los sólidos en suspensión son relativamente bajos). No se trata ni se da de alta. Se repone con agua de río. Cuando sobra, se desborda a otro sistema de tratamiento de aguas residuales. ; Otro sistema de tratamiento de aguas residuales se complementa con agua de río y agua de rebose del sistema de agua anterior. También es un circuito cerrado. Hay un sistema de tratamiento bioquímico al final del sistema para tratar cuantitativamente el flujo de salida.
Además, me gustaría preguntar ¿qué indicadores se deben monitorear para un drenaje calificado del agua de lluvia?
Las plantas químicas producen continuamente las 24 horas del día.
¡Todos los problemas difíciles dependen de cuán decidida esté la empresa a realizar este trabajo! :(