Los tanques de agua ácida que estamos diseñando ahora contienen TG y PG; los tanques con solución pobre en amina, por su parte, contienen TG, TI y PG. Por supuesto, al principio nos basamos en otros dos proyectos diferentes. En un primer momento no prestamos atención a estos detalles. Ahora me pregunto si sería necesario añadir TI al tanque de agua ácida y PI al tanque con solución pobre en amina. ¿Tiene sentido mi idea? ¿Existen alguna regla estricta al respecto? O(∩_∩)O Gracias @ylb913
La última edición de este mensaje fue realizada por ylb913 el 2 de marzo de 2016, a las 07:22. En el caso de los líquidos amínicos, es importante tener en cuenta la temperatura; pero en TI, no estamos junto al tanque, sino en la salida del enfriador. Si hay un sello de agua, se podría considerar añadir PI, pero la fase gaseosa del amoníaco probablemente no se obstruirá, por lo que no es necesario añadir PI. El tanque de aguas residuales seguramente cuenta con un sello de agua, y la línea de fase gaseosa tiende a obstruirse; por eso es muy necesario añadir PI. Se puede prescindir de TI, pero parece que con TG es suficiente. En el fondo del tanque hay TG y PG; el PG que se encuentra en el fondo del tanque se utiliza para determinar el nivel del líquido. Este es un punto clave en las inspecciones, ya que el nivel de líquido LI ya ha fallado en el pasado.
¿Acaso los tanques de agua ácida también no tienen LG? Incluso si LI deja de funcionar, ¿se puede seguir utilizando?