Thread Content
Ahora tengo un transmisor de diferencia de presión modelo 3051, con las especificaciones siguientes: modelo 3051CD1F22A1AM5B4; rango de medición: de -0.1 a 0.1 KPa. Este dispositivo soporta el protocolo de bus FF. ¿Cómo puedo cambiar la unidad de medida a Pa?
Este instrumento no se ha utilizado, pero creo que se puede modificar mediante la comunicación por bus de sistema 475.
La fecha de fabricación de este reloj es aproximadamente esa; se puede ver en la placa identificativa, en la parte inferior del centro. El software de instrumentos tiene una actualización; los métodos antiguos y nuevos son diferentes. Solo el 475 de Emerson, que cuenta con el soporte del protocolo FF, puede ser modificado. Además, si el sistema que utilizas es Ovationr, puedes preguntarle a la persona encargada del sistema; parece que aquí se puede modificar, lo cual es mucho más práctico. 475 Cambio: independientemente de que sea software nuevo o antiguo, hay que encontrar Analog Input1. La etiqueta de la versión nueva es Analog Input1, mientras que en la versión antigua se denomina AI1. Se puede encontrar al entrar; solo hay que cambiar la unidad, no tocar nada más que esté indefinido.
Oh, ya tengo un 475 que soporta el protocolo HART. ¿Se puede actualizar el 475 para que también soporte el protocolo FF?
El 475 puede actualizarse a una versión con protocolo FF, pero el costo oficial es bastante alto; estimo que podría ser de unos cinco dígitos. No se conoce el precio exacto. Si realmente es necesario cambiar la unidad, puedes preguntarle a la persona encargada del sistema; en el caso de Ovation, el sistema debería permitir realizar el cambio directamente. O bien, tú pagas los gastos y yo me encargo de hacer los cambios:P:P:P
Se puede usar un controlador manual o uno en el DCS; es muy sencillo.
Pídale al fabricante el software de configuración del transmisor; parece que se llama ProLink II. Se puede cambiar todo: lol
¿Cómo se utiliza este software? ¿Cómo se puede comunicar con él?
¿Cómo es que recuerdo que en la página principal de nuestros 475 había una opción para FF? El problema es que no disponemos de ese tipo de transmisor, así que nunca lo he probado
El software es fácil de usar, pero para utilizarlo se necesita una placa que soporte el protocolo FF; tanto el software como el hardware son necesarios para poder hacer los ajustes. Solo el software no funciona
El 475 con función FF y el 475 sin función FF tienen el mismo aspecto físico; ambos cuentan con una interfaz FF y, al encenderse, muestran un menú FF. La diferencia radica en que el 475 cuenta con una placa FF en su interior. Si no hay tarjeta FF, al conectar el instrumento FF, incluso al hacer clic en el menú FF, no se puede acceder.
Amigo, yo también estoy un poco preocupado. Rosemount no cuenta con software dedicado a la configuración y ajuste de los transmisores de presión. Por lo tanto, ese software del que habló el amigo de arriba, seguramente Rosemount no lo tiene. En cuanto a las otras marcas, no sé qué tipo de software tienen. Los instrumentos Rossmount FF suelen conectarse al sistema Ovation; parece que este sistema permite cambiar las unidades, entre otras cosas. Si es ese el caso, puede preguntarle a la persona encargada del sistema.