¿Busca información sobre los bloques de función personalizados ITCC 1131 de Shenmu?

2016-03-01View Original

Thread Content

Soy una persona inexperta; estoy tratando de comprender el sistema Tricon SIS en la empresa, pero no entiendo nada al respecto. La empresa ha dejado de funcionar, no hay técnicos disponibles, ni documentación alguna, y tampoco hay posibilidades de recibir capacitación. Solo gracias a la ayuda de los expertos en control de placas de HaiChuan es que tengo la confianza para lanzarme de cabeza y resolver el problema con SIS. Hoy, al trabajar en ITCC, descubrí que había muchos bloques de función personalizados. Todo se vino abajo al instante; ya no tenía paciencia para intentar entender qué función cumplían esos bloques. Especialmente esos bloques PID… ¡Era realmente confuso! Amigos expertos, si tienen información relevante, por favor envíenla al joven. Gracias. 463538342@qq.com
Reply #22016-03-02
Los bloques de función personalizados, a menos que el fabricante haya proporcionado documentación de instrucciones o que no estén encriptados, solo pueden ser comprendidos por medio de conjeturas.
Reply #32016-03-02
Las estimaciones personalizadas solo las tienen los fabricantes; pocas otras empresas las ofrecen. Cuando fui a la capacitación en Kangjisen, el instructor dijo que los bloques funcionales personalizados son la base de los fabricantes para ganarse la vida; si se filtran, estos ya no podrán seguir trabajando. . .
Reply #42016-03-02
Sí, al menos debería haber una descripción de la función de bloques personalizados para el proyecto. Parece que tendré que averiguarlo por mi cuenta
Reply #52016-03-03
El encapsulado solo te indica, de forma aproximada, para qué sirve cada pin.
Reply #62016-03-03
Los bloques personalizados en 1131 son todos bloques comunes diseñados según sus funciones; no hay ninguno demasiado complicado. Lo que realmente se puede considerar esencial es SRAMP, relacionado con el control de velocidad; su código consta de no más de 100 líneas. Dado que el 1131 no contiene el código fuente al encapsular los bloques funcionales, es imposible descifrar dicho código fuente. Solo se puede probar según la función. Si hay quien necesite conocer los detalles de las funciones, se puede discutir en privado. QQ: 262399 (Esto no cuenta como publicidad, ¿verdad?):L
Reply #72016-03-03
El maestro ya le ha añadido como amigo. Yo tampoco quiero entrar en detalles; solo quiero saber qué función cumple cada pin

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.