Estimados expertos, tengo una consulta relacionada con las normas de la industria petroquímica. Nuestra empresa es una empresa privada de tamaño relativamente pequeño. Recientemente, durante la inspección de seguridad contra incendios, los expertos indicaron que la sala de bombas contra incendios estaba demasiado cerca del taller. En dicho taller se realizan principalmente reacciones de cloración y metilación, y los solventes utilizados son tolueno y butano. ¿Cuál debería ser la distancia mínima entre la sala de bombas contra incendios y ese taller? ¿Es posible reducir la distancia de seguridad mediante la creación de firewalls, entre otras medidas? Por favor, ayúdenme a explicarlo. Gracias
Reply #22016-03-02
La distancia entre la estación de bomberos de la fábrica y las instalaciones de tipo A no debe ser inferior a 50 m
Reply #32016-03-02
Esto es una norma estricta, ¡se debe seguir según las especificaciones! Por favor, revise detenidamente las normas de diseño arquitectónico contra incendios y las normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas.
Reply #42016-03-02
“Las principales reacciones que tienen lugar en esta planta son las reacciones de cloración y metilación. Los solventes utilizados son tolueno y butano; tanto el tolueno como el butano pertenecen a la categoría A, y se trata de productos petroquímicos. La planta presenta un riesgo de incendio de tipo A, por lo que sus normas de prevención de incendios deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma “GB 50160-2008: Normas de diseño para la prevención de incendios en empresas petroquímicas”. La sala de bombas contra incendios es una instalación importante dentro de la fábrica. Según la “Nota 3” del “Cuadro 4.2.12: Distancias de seguridad para la disposición general de las plantas petroquímicas”, la distancia de seguridad entre la estación principal de bomberos de la fábrica y los equipos industriales de tipo A no debe ser menor a 50 m. La norma para la industria petroquímica GB 50160-2008 no contiene disposiciones relativas a los muros cortafuegos. En las obras reales, cuando el riesgo de incendio es bajo, se pueden aplicar las disposiciones relacionadas con los muros cortafuegos que figuran en la norma de diseño arquitectónico contra incendios (GB 50016-2014). Dado que en este taller existe un alto riesgo de incendio y peligrosidad relacionados con los materiales, se recomienda realizar las modificaciones necesarias de acuerdo con las normas de la industria petroquímica. Para su referencia
Reply #52016-03-02
Se debe seguir estrictamente las normas; en ellas se especifican los diferentes distancias de seguridad. Por lo tanto, si no se cumplen esas normas, las posibilidades de que se acepte el trabajo son muy bajas
Reply #62016-03-02
Gracias, lo ha explicado muy bien. He aprendido*
Reply #72016-03-02
Pensé que se podría reducir la distancia de seguridad mediante un firewall, pero parece que no es posible. Gracias a todos los expertos
Reply #82016-03-02
¿En qué situaciones se puede reducir la distancia de seguridad aumentando el firewall o disminuyendo el área de las aberturas?
Reply #92016-03-02
Si se puede hacer o no, depende de si las normas lo establecen así. Si no es así, aunque lo intentes, no podrás convencer a los expertos
Reply #102016-03-03
La distancia entre la estación de bomberos de la fábrica y las instalaciones de tipo A no debe ser inferior a 50 m
Reply #112016-03-03
Propietario, debe aclarar si su plano general se ha elaborado según las normas del sector petroquímico o según las normas de construcción; esto tiene una gran influencia. Según las normas de la industria petroquímica, la sala de bombas contra incendios es una instalación de importancia. Lo que dijeron los que estaban arriba se refiere a la distancia de 50 metros entre la estación de bomberos y las instalaciones de categoría A. Pero la estación de bomberos y la sala de bombas contra incendios no son lo mismo. . En las normas de construcción no se especifica claramente la distancia que debe haber entre la sala de bombas contra incendios y las instalaciones de tipo A. Pero creo que, al menos, debería respetarse la distancia de seguridad entre las instalaciones de tipo A y C, y que dicha sala debería ubicarse fuera de las zonas peligrosas en caso de explosión. .
Reply #122016-03-17
El autor mencionó que se trata de una empresa privada de tamaño relativamente pequeño, pero también habló de estaciones de bomberos. Según las «Normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas», la distancia de seguridad entre la estación principal de bomberos de la fábrica y los equipos industriales de categoría A no debe ser inferior a 50 m. Se trata de un requisito obligatorio que debe cumplirse. Según las “Normas de diseño arquitectónico contra incendios”, no se establecen requisitos específicos para las salas de bombas contra incendios. Sin embargo, según el punto 2 del artículo 4.3.7 de las “Normas técnicas para sistemas de suministro de agua contra incendios y grifos de extinción”, la distancia entre los puntos de toma de agua (pozos) y los edificios (con excepción de las salas de bombas) no debe ser menor a 15 metros ; Artículo 3: La distancia entre el punto de extracción de agua (pozo) y estructuras como tanques para líquidos de las categorías A, B y C no debe ser inferior a 40 m. Según las conversaciones anteriores con la brigada de bomberos, 40 m parece ser una distancia adecuada. Es solo mi opinión personal; espero poder compartir la solución encontrada una vez que se resuelva el problema planteado por el autor del mensaje
Reply #132016-03-26
Gracias por sus respuestas. Después de consultar a expertos, decidimos cambiar la ubicación de la sala de bombas contra incendios para cumplir con los requisitos de distancia de seguridad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.