Thread Content
Estimados, se está construyendo un nuevo tanque de almacenamiento de combustible; aún no se ha introducido ningún producto en él. Ahora, para realizar las modificaciones necesarias en el tanque, es preciso realizar una conexión explosiva. Sin embargo, las tuberías de entrada y salida están llenas de gasolina, y además, dichas tuberías han sido separadas del tanque mediante placas de cierre. ¿Es necesario, en estas circunstancias, desconectar las tuberías de entrada y salida del tanque?
Tanto las tuberías de entrada como las de salida contienen gasolina. Si estas tuberías nunca estuvieron conectadas al tanque, entonces no hay problema. Pero si antes estaban conectadas, se recomienda tener mucho cuidado antes de realizar cualquier trabajo en el tanque ¡ ¡Evite que las fugas en la válvula provoquen la acumulación de gas y aceite dentro del tanque! ¡Antes de iniciar cualquier trabajo con fuego, es necesario verificar cuidadosamente los gases dentro del tanque! En cuanto a si es necesario desconectar las tuberías después de aislarlas con placas ciegas, generalmente no es necesario. Pero en tu caso, una vez que se coloquen las tapas de cierre, lo mejor es purgar y reemplazar los tubos de conexión entre la válvula y el tanque. ¡La seguridad primero!
¿No hay que tener en cuenta el peligro que representa la corriente residual generada por la soldadura al pasar por las tuberías de transporte de petróleo?
Para desconectarlo, hay que hacer que el tanque sea una unidad separada; así es más seguro.
Ciertamente, existe corriente eléctrica durante el proceso de soldadura. Esta es una de las causas que pueden provocar incendios. Pero los tres elementos necesarios para que ocurra una combustión son: una fuente de ignición, material combustible y un agente que facilite la combustión. Sin ninguno de estos elementos, no puede haber incendio. La corriente eléctrica generada durante la soldadura constituye la fuente de ignición. Si se asegura que no haya fugas en las tuberías, es decir, si no hay agentes que faciliten la combustión, entonces tampoco habrá incendios. Además, durante la construcción del proyecto es necesario conectar las tuberías a tierra. Durante la producción, se debe realizar una verificación anual de la conexión a tierra contra la electricidad estática. Antes de las reparaciones, el departamento de seguridad también debe verificar la conexión a tierra en los puntos de mantenimiento. Las normas relativas al proceso de soldadura exigen que los cables se conecten lo más cerca posible; no se permite la transmisión a larga distancia de las conexiones. Mientras se apliquen controles estrictos en cada etapa, creo que los problemas que estás considerando no serán un problema. Opinión personal; se bienveniden opiniones diferentes para discutirlas
Desconectar directamente la manguera metálica que conecta el tanque de combustible con las tuberías, y verificar el sistema de puesta a tierra del tanque, así como la detección de gases inflamables en su interior. El golpeteo durante la soldadura está cerca de la zona a soldar
Ya hay tapas de cierre, por lo que no es necesario desconectar el tanque de almacenamiento de las tuberías. Basta con realizar un análisis de los gases inflamables dentro del tanque antes de iniciar cualquier trabajo con fuego. En general, las corrientes parásitas pueden tener algún efecto, pero como el propio tanque está conectado a tierra, su impacto no es significativo.