¿Cuáles son los requisitos en cuanto al punto de rocío del aire de instrumentación?

2016-03-02View Original

Thread Content

En cuanto a los requisitos relacionados con el punto de rocío del aire de instrumentación, la norma HG/T 20510-2014 establece que el punto de rocío bajo la presión de operación (en línea) del sistema de suministro de aire debe ser al menos 10 °C más bajo que la temperatura mínima extrema anual (estacional) registrada en la zona donde se encuentra el sistema, o que la temperatura del entorno de trabajo. ¿Cómo se entiende esta frase? ¿Cómo se opera? Por ejemplo, si en la historia local la temperatura mínima extrema anual (estacional) fue de -30 °C, ¿cuál debería ser el punto de rocío del aire para los instrumentos? ¿Es un requisito a presión atmosférica o a presión de operación? Por favor, dé un ejemplo. ¡Gracias!
Reply #22016-03-02
1.-40℃ 2. Es el punto de rocío a presión de operación; por ejemplo, si la temperatura más baja histórica anual (estacional) en esa zona es de -30℃ y la presión del gas utilizado es de 0,7 MPa (consulte la tabla de conversión entre presión atmosférica y presión de operación según HG/T 20510-2014), el punto de rocío a presión de operación debe ser al menos de -40℃
Reply #32016-03-02
La norma lo indica claramente: el punto de rocío a la presión de operación de la fuente de gas debe ser 10 °C más bajo que la temperatura ambiental mínima.
Reply #42016-03-02
Es decir, el punto de rocío del agua es 10 grados más bajo que la temperatura mínima local; en otras palabras, 40 grados
Reply #52016-03-03
Este mensaje fue editado por última vez por marry el 3-3-2016 a las 09:35. La temperatura del aire de alimentación debe ser 10 grados más baja que la temperatura mínima del entorno. Por ejemplo, si la temperatura mínima del entorno es -30, entonces la temperatura de punto de rocío del aire de alimentación debe ser -40. ¿Bajo qué presión se refiere esto? Al hablar del punto de rocío, hay que indicar a qué presión se refiere. Y el requisito para el aire de instrumentación es de 0,4 a 0,7 MPa; por lo tanto, el punto de rocío también está dentro de un rango.
Reply #62016-03-03
Es decir, el punto de rocío medido en condiciones de funcionamiento debe ser 10 grados más bajo que la temperatura mínima extrema. Ahora existen humidímetros de punto de rocío portátiles; ¡es muy práctico realizar mediciones en línea!
Reply #72016-03-03
Los autores del post lo han explicado todo muy detalladamente. Además, en las varias fábricas donde he trabajado, la presión del aire de control era de 0,6 a 0,7 MPaG. El punto de rocío requerido era inferior a -40 grados Celsius.
Reply #82016-04-25
La temperatura mínima extrema es de -30°C; por lo tanto, el punto de rocío de la presión del aire de control debe ser de al menos -40°C. El punto de rocío a presión atmosférica correspondiente es de aproximadamente -57°C. El higrómetro mide el punto de rocío a presión atmosférica normal; espero que no haya confusión
Reply #92018-06-06
Se debe seguir estrictamente lo establecido en las normas
Reply #102022-01-19
La temperatura extrema en la zona es de -30°C. El punto de rocío del aire de alimentación, a presión atmosférica, es de -40°C. Al realizar la conversión mediante el diagrama de puntos de rocío, a una presión de operación de 0,7 MPa, el punto de rocío es de -15°C. Así debería ser la conversión.
Reply #112022-01-24
Por lo general, este punto de rocío se refiere a unos -45°C, pero las condiciones de uso dependen de la temperatura del entorno. Es decir, es necesario asegurarse de que el suministro de gas no se congele incluso en las temperaturas más bajas
Reply #122022-01-25
dpclove21 publicó esto el 25-4-2016 a las 14:17. La temperatura mínima extremo es de -30°C; por lo tanto, el punto de rocío de la presión del aire debe ser de al menos -40°C. El punto de rocío a presión atmosférica correspondiente es de unos -57°C. El higrómetro mide siempre a presión atmosférica... Dicho con precisión, ya lo he aprendido
Reply #132024-04-22
La presión del gas de medición en nuestra empresa es de 0,6 MPa. Al medir el punto de rocío, se reduce la presión mediante una válvula reductora a 0,4 MPa. Después de esa reducción, el gas pasa por una válvula reguladora de caudal para llegar al instrumento de medición del punto de rocío. Desde allí, el gas es expulsado directamente al ambiente. En este caso, el punto de rocío medido es de aproximadamente -30 °C. ¿Se trata del punto de rocío a presión atmosférica, o bien del punto de rocío a la presión de operación, o quizás al nivel de presión de 0,4 MPa?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.