La empresa cuenta con un tanque esférico de amoníaco, cuyo nivel de líquido se mide mediante el transmisor Emerson 3051S ERS. Se estimó inicialmente que aproximadamente el 40% del tanque estaría lleno de amoníaco; desde entonces, no se ha vuelto a añadir amoníaco al mismo, por lo que se encuentra en estado de reserva. Pero recientemente, alrededor de las 8:30 de la mañana, el nivel del líquido en ese tanque aumenta automáticamente; para el mediodía ya alcanza más del 60%, y se mantiene así hasta las 5:00 de la tarde. A partir de esa hora, el nivel comienza a disminuir, y para las 2:00 de la madrugada vuelve a estar en torno al 40%. ¡Así ocurre todos los días! ¡ ¡ No sé si los héroes que están en el foro han tenido que enfrentarse a esta situación alguna vez Espero que algún experto pueda responder ¡ ¡ ¡ ¡
La sensación está relacionada con la temperatura del ambiente.
Al principio, yo también pensé lo mismo, por eso protegí térmicamente tanto el transmisor principal como el secundario que se encontraban en el lugar. De esa manera, se eliminó la posibilidad de que los dos transmisores sufrieran afectaciones debido a diferencias de temperatura. Pero después, al analizar detenidamente su estructura y su principio de funcionamiento, me di cuenta de que era poco probable que eso ocurriera… ¡A menos que así fuera! ¿Y cómo se soluciona eso entonces?
La retención del calor tampoco significa mantener una temperatura constante; también varía con la temperatura del entorno. El aislamiento térmico solo retrasará este cambio.
Verifique el estado de la válvula de presión positiva y si las tuberías de derivación de presión están obstruidas.
Los cambios periódicos deben estar relacionados con el medio ambiente; en realidad, es difícil decirlo con exactitud
Para explicar el principio de funcionamiento del instrumento de medición del nivel de líquido en este tanque, cabe señalar que actualmente se utiliza el método de presión para medir dicho nivel. En el tanque de amoníaco líquido, a medida que la temperatura aumenta, el amoníaco se vaporiza, lo que provoca un aumento de la presión y, por ende, del nivel del líquido. Por la noche, cuando la temperatura disminuye, el amoníaco volvía a su estado líquido, lo que hacía que la presión disminuyera y, consecuentemente, el nivel del líquido también bajaba.
El medidor de nivel funciona sin problemas. Dicho tanque esférico no tiene entrada ni salida de materiales; es decir, la masa del medio contenido en el tanque es prácticamente constante ; Y como los cambios en la temperatura del ambiente provocan cambios en la densidad del medio, por supuesto que el nivel del líquido también cambiará.
Este mensaje fue modificado por última vez por hyqing2007 el 7-3-2016 a las 10:45. El transmisor está conectado directamente al tanque de amoníaco a través de bridas; no hay válvulas entre el transmisor y el tanque, por lo que es poco probable que se produzca algún tipo de obstrucción
Este mensaje fue editado por última vez por hyqing2007 el 7 de marzo de 2016, a las 10:40. Actualmente, la diferencia de temperatura es de unos 10°C; por lo tanto, los cambios en la densidad son mínimos. Probablemente, los cambios en el nivel del líquido también serán pequeños. Pero no hay posibilidades de que haya un cambio del 20% o más… Eso sería un cambio excesivo
Si se trata de un transmisor de diafragma, verifique qué tipo de aceite de silicón se utiliza y si es adecuado para la temperatura ambiental actual.
Tenemos dos transmisores de este modelo para medir el nivel de líquido en los tanques de amoníaco; uno de ellos funciona correctamente. Creo que no debería haber problemas al rellenarlo con aceite
Debe tener que ver con la temperatura, ¿verdad? Durante el día, la temperatura aumenta y la presión dentro del tanque de amoníaco líquido también aumenta. Por lo tanto, probablemente esté relacionado con la presión. Se recomienda al autor del post que observe si esto ocurre siempre durante el día y si existe alguna regularidad en ello. Luego, se analizarán en detalle las causas por las cuales los cambios de presión provocan mediciones inexactas del nivel del líquido.
Para problemas tan especializados, ¿acaso todas las fábricas necesitan ingenieros de muy alto nivel?
Las variaciones en la temperatura ambiental provocan cambios en la densidad del medio, lo que puede dar lugar a la expansión por calor y la contracción por frío. El tanque funciona durante el día; si se produce algún cambio debido a la presión, esto afecta al aumento de presión ; Si es posible, se recomienda considerar la utilización de medidores de nivel que no estén afectados por este tipo de factores, como los medidores de nivel magnetoestrictivos
Después de leer los comentarios de arriba, me enteré de que para medir el nivel de líquido en uno de los tanques de amoníaco del propietario del edificio se utilizan dos transmisores Emerson 3051S ERS. Pero no hay válvulas entre los transmisores y los tanques. ¿Cree usted entonces que los transmisores Emerson 3051S ERS no podrían presentar problemas? Si existen diferencias en las prestaciones técnicas de los dos transmisores principales y auxiliares, ¿cómo será el rendimiento del medidor de nivel? Originalmente, se planeaba sugerir al propietario que cerrara la válvula de control situada en la base del medidor de nivel defectuoso y lo observara durante un tiempo determinado, con el fin de determinar hasta qué punto afectaban los cambios en la temperatura ambiental. Luego, se procedería a liberar la presión para verificar el valor de cero. Finalmente, se realizaría la calibración de los dos transmisores, tanto el principal como el auxiliar. Si se pueden llevar a cabo estas tareas, entonces este problema debería poder resolverse. Ahora, sin válvulas en la parte inferior, todo eso no es más que palabrería, a menos que se drene el amoníaco.
Lea los valores de presión del transmisor principal y del secundario con 475. Vea qué cambios han ocurrido en la presión de los dos medidores, lo que ha causado que la diferencia de presión aumente. Veamos si es la presión de la tabla principal la que ha aumentado, o si es la presión de la tabla secundaria la que ha disminuido O quizás todo ha cambiado. ¿Es que el reloj solo se comporta así en climas fríos, o ocurre lo mismo en todas las estaciones? Si es solo en climas fríos, intente aislar el reloj para protegerlo del frío, y también aísle las conexiones entre la brida del reloj y la brida del tanque.
Principalmente, cuando la temperatura aumenta, el nivel del líquido varía mucho; Cuando la temperatura es baja, el nivel del líquido cambia poco. ¡Tanto el transmisor principal como el secundario están aislados térmicamente!
Tengo la sensación de que lo que se dice en el sexto piso es correcto. Por supuesto, la densidad de los líquidos suele ser constante. El hecho de que la medición haya variado en un 20% claramente no se debe a factores relacionados con el líquido en sí. Creo que se trata de vaporización; seguramente se ha medido un nivel falso del líquido. ¿O quizás sea un problema relacionado con el aceite que llena los capilares? Pero, por lo general, no es necesario; el aceite de silicio a baja temperatura es suficiente