El transmisor de diferencia de presión registra fluctuaciones en el nivel del líquido

2016-03-07View Original

Thread Content

El transmisor de diferencia de presión mide el nivel del líquido en la parte inferior de la torre de destilación; cuando hay pequeñas fluctuaciones en la presión del sistema, el nivel del líquido varía mucho. El tubo que contiene la fase gaseosa se encuentra a 3 metros por encima de la parte inferior de la torre ¿Cuál es la causa de esto?
Reply #22016-03-07
El transmisor de diferencia de presión es de doble brida, ¿verdad? Sería útil poder mostrar el diagrama de la estructura de la torre y las tuberías de entrada y salida para poder analizarlo; de lo contrario, no sé por dónde empezar
Reply #32016-03-07
Hay muchas razones posibles. La información que me has dado es demasiado escasa; creo que podrían existir los siguientes problemas: por ejemplo, una anomalía en la cámara de presión negativa del instrumento (algún tipo de obstrucción causada por suciedad, etc.), o bien cambios en el nivel de líquido dentro de la torre. De todos modos, después de verificar el instrumento, se pueden descartar los problemas relacionados con él. Pero si hay que tomar una decisión de inmediato, es difícil saberlo……
Reply #42016-03-07
Después de desarmarlo, el tubo de presión no contenía líquido, solo gas Tampoco hay cosas sucias, ¡nuestro equipo son dispositivos de laboratorio! El tubo de presión del transmisor de diferencia de presión es de tipo 1/2. Durante las pruebas iniciales, su funcionamiento fue estable. Sin embargo, cuando la presión se volvió demasiado alta, se liberó algo de presión y luego hubo fluctuaciones: la presión bajó un 70%, hasta llegar a 40%. Al desmontar el tubo de presión y liberar algo de aire, todo volvió a la normalidad Por lo tanto, no se entiende por qué la materia prima es buteno isobutílico destilado.
Reply #52016-03-07
Las fluctuaciones de presión en la torre afectan a las mediciones de presión positiva y negativa con intensidades y demoras diferentes, por lo que las señales de medición del nivel del líquido presentan grandes fluctuaciones.
Reply #62016-03-07
En pocas palabras, cuando hay cambios en la presión, se produce una distribución desigual de la presión en los lados de presión positiva y negativa; es decir, no llega a ambos lados al mismo tiempo. Por lo tanto, le recomiendo que modifique el sistema. Intente añadir un recipiente para el condensado en el lado de presión negativa, con líquido de condensación, y pruébelo
Reply #72016-03-07
A través del pequeño tornillo de vaciado que se encuentra en la parte posterior del transmisor, se debe eliminar por completo el aire presente en las tuberías de medición y en la membrana de medición del transmisor
Reply #82016-03-07
He visto que algunos dicen que hay retraso; es posible. Primero, hay que considerar la posibilidad de que sea un problema en los instrumentos. Una vez descartados esos problemas, entonces se puede pensar en posibles problemas relacionados con el proceso. Se recomienda verificar si todas las válvulas de los instrumentos funcionan correctamente. También se sugiere someter estos instrumentos a pruebas en una mesa de calibración, para ver cuál es su grado de linealidad. Se utiliza un tubo de presión; la parte roscada del tubo no debe tener fugas de aire. ¿Es un conjunto de tres válvulas? ¿Es la torre de destilación una destilación a presión reducida? ¿Hay fluctuaciones de presión en la torre? ¿El medidor de nivel de doble brida utiliza un tipo de tubo de transmisión de presión? Entonces, la tubería de medición en la parte inferior corresponde a la presión de la fase líquida, y la tubería de medición en la parte superior, a la presión de la fase gaseosa? ¿Está el instrumento debajo de la salida inferior? ¿Y en cuanto a la fase líquida, es decir, en la cámara de presión positiva, existe la posibilidad de que se produzca un bloqueo? Si hay obstrucción en la cámara de presión positiva y se producen fluctuaciones, deberían ser fluctuaciones en la presión dentro de la torre.
Reply #92016-03-07
La presión en la torre de destilación está entre 0,4 y 0,6 MPa. La tubería de medición de presión es una tubería fabricada por uno mismo; no hay otras bridas ni capilares.
Reply #102016-03-07
No hay un grupo de tres válvulas; solo hay dos tuberías que van hacia los extremos positivo y negativo.
Reply #112016-03-07
¿Está el instrumento instalado en la parte inferior de la abertura inferior...? ¿Existe la posibilidad de que haya aire acumulado en la cámara de presión positiva?
Reply #122016-03-07
¿Cuál es aproximadamente el rango de temperatura de operación de esa torre del propietario del post? 50 grados? La temperatura del ambiente en el laboratorio, ¿no superará los 50 grados, verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.