Problemas con los localizadores de acción simple de Siemens

2016-03-07View Original

Thread Content

En el posicionador de efecto simple de Siemens, cuando la entrada está en su valor mínimo, la posición de la válvula debería estar completamente cerrada. Pero si la indicación de posición es del 20%, significa que la válvula no se cierra del todo. ¿Cómo solucionarlo? ?
Reply #22016-03-07
Hay muchos localizadores de Siemens, ¿qué modelos? En general, en los modelos mecánicos es necesario ajustar el punto cero, mientras que en los modelos electrónicos se requiere un ajuste automático.
Reply #32016-03-07
Sin tener en cuenta las limitaciones, inténtelo con el ajuste automático
Reply #42016-03-07
Debería ser la válvula de alivio, ¿verdad? Verifique cuál es la salida; si no hay problemas de límite o de obstrucción en las válvulas, generalmente basta con realizar un ajuste automático.
Reply #52016-03-08
Vuelva a verificarlo. Las posibles causas son: 1. Obstrucción en la parte del sistema de aire del localizador; 2. Barra de retroalimentación suelta o instalada en una posición incorrecta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.