HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Acerca del medidor de caudal por vórtices Rosemount

2016-03-07View Original

Thread Content

Uno de los medidores de caudal de tipo vórtice integrados de Rosemount que tiene esta unidad tiene un rango de medición de 0 a 100 metros cúbicos por hora. El medio que se utiliza es aire comprimido. Actualmente, cuando no está en uso, a veces su valor fluctúa entre cero y cuarenta o cincuenta unidades. 1. La inspección en el lugar reveló que la intensidad de la señal era muy baja: solo superaba ligeramente los 1 punto. Ocasionalmente, llegaba a superar los 4 puntos, pero la señal era inestable ; 2. Tampoco sirve utilizar la optimización automática. Pero después de realizar la optimización, el valor relacionado con la eliminación de las señales débiles sube automáticamente a unos 63. Al ajustar ese valor a un rango razonable, se observa que hay una cantidad de aproximadamente 15, y este valor fluctúa entre 15 y 18. En ese momento, la válvula está cerrada. (La válvula tiene algo de fuga interna; he revisadola, pero parece que no es tan grave). 3. Después de restaurar los ajustes de fábrica del filtro, ajusté manualmente la tasa de rotación del filtro paso-bajo. Reduje varios niveles hasta que la señal volvió a cero. Solo entonces la frecuencia fue similar a lo normal. Al aumentar ese valor, no hubo cambios. No sé si esto es suficiente. En ese estado, solo había unas 4 señales. La caudalidad indicaba valores entre 0 y 0.6. Pero cuando se cerraba la válvula, la señal no volvía a cero; seguía mostrando valores entre 1 y 2. Por favor, que el maestro de Rosemont nos indique cómo deberíamos proceder ¿Será que algo no se revisó adecuadamente? He tenido prisa y aún no he revisado la sonda; solo han pasado unos meses, así que creo que no debería haber problemas. Primero, gracias a todos
Reply #22016-03-07
Primero, compruebe si este medidor de caudal está vibrando. Si hay vibraciones, eso sí que tendrá efectos negativos
Reply #32016-03-07
Hubo un ligero movimiento sísmico, pero parece que su impacto no debería ser tan grande
Reply #42016-03-07
Entonces, intenta aumentar un poco el valor del nivel de activación. Pruébalo
Reply #52016-03-07
Mide, de paso, si hay señal de corriente alterna en el circuito de 24V
Reply #62016-03-08
¿Está esta pieza instalada según las normas? ¿Cumplen con los requisitos tanto los tramos rectos delanteros como los traseros? ¿Es suficiente la velocidad del flujo? ¿Es la configuración de la relación de densidad adecuada para las condiciones operativas? ¿Se elige gas como medio de medición?
Reply #72016-03-08
Si las condiciones lo permiten, se puede sacar la tabla del servicio y colocarla en un lugar sin vibraciones para ver qué sucede. Probablemente sea debido a las vibraciones
Reply #82016-03-08
No me atreví a ajustar el nivel de activación. ¿Eso tiene mucho impacto? ¿Por defecto son todos 4?
Reply #92016-03-08
Ninguno de estos tiene problema; siempre se ha utilizado sin problemas hasta ahora
Reply #102016-03-08
Si es posible, desénelo para echarle un vistazo.
Reply #112016-05-26
No es necesario desmontarlo; la densidad del aire comprimido es baja. Dado que la sensibilidad de sus sensores está ajustada a un nivel alto, por supuesto, también son muy sensibles a las vibraciones. Es un típico caso de inestabilidad en el punto cero; solo se puede realizar una reducción del caudal. Cambie los ajustes correspondientes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.