Thread Content
Buenos días, profesor. ¿Podría explicarme cómo se conectan el interruptor de límite de la válvula de bola neumática con el DCS? Además, ¿cómo funciona la electroválvula que está en la válvula de bola neumática?
Hola, el interruptor de límite de la válvula de bola neumática, conocido popularmente como “cabeza de retroalimentación”, se conecta al DCS a través del canal DI. El estado de funcionamiento de la válvula electromagnética que se encuentra en la parte superior del cilindro depende de si recibe o no alimentación de 24V. Por lo general, la corriente eléctrica proviene de la placa electrónica y llega al relé; a su vez, el relé envía la corriente a la válvula electromagnética. Existen varios modos de funcionamiento; el modo de tres vías y dos posiciones es el más sencillo de entender: hay una entrada para el aire, y de las dos salidas, una sirve para la salida del aire
Gracias por sus indicaciones, profesor. También me gustaría preguntar: ¿el cable conectado al limitador sirve únicamente para enviar señales de retroalimentación? ¿Es la válvula electromagnética la que controla el funcionamiento de la válvula neumática?
Sí, la válvula electromagnética controla el movimiento del pistón dentro del cilindro, lo que a su vez hace que el elemento de la válvula gire. La “cabeza” grande sirve únicamente para proporcionar señales de retroalimentación; no participa en el proceso de control. Sin embargo, la señal de retroalimentación y la señal de control pueden someterse a una evaluación lógica en el DCS, con el objetivo principal de determinar si el estado actual de la válvula coincide con el estado de control.
Muchas gracias, profesor. Ya lo entiendo en general. El limitador es solo un elemento de retroalimentación para el mecanismo de sujeción
El interruptor de límite es un DI; entonces, algunas válvulas cuentan con dos señales de retroalimentación de tipo DI, además de un interruptor de límite. ¿Cómo se debe interpretar esto?
En mi definición, el interruptor de límite es una señal de retroalimentación, también conocido como interruptor de posición. La señal de retroalimentación es de dos grupos, porque un grupo es la señal de encendido y el otro, la señal de apagado. Las señales son todas de tipo binario, y se conectan a la placa DI del sistema DCS. En tu definición, ¿qué es un interruptor de límite...?
Antes, cuando trabajaba en Yokogawa, realicé proyectos en los que me encontré con situaciones como esta: la señal de retroalimentación era “O” para cuando estaba encendido y “C” para cuando estaba apagado. También había interruptores de límite separados. Ahora que lo recuerdo, esos dos interruptores de límite se utilizaban en los sistemas de interbloqueo. Según mi entendimiento, su función era impedir que la válvula se abriera o cerrara cuando se cumplían ciertas condiciones
Se puede entender que el interruptor de límite no funciona si no está conectado al tubo de gas, ¿verdad?
No te refieres a un interruptor de límite, ¿verdad? Eso es SIS; es una señal independiente, con una prioridad mayor que la del DCS
Esto se denomina de diferentes maneras en distintos lugares. En nuestro caso, las válvulas de corte no cuentan con lo que se llama interruptor de límite; a eso lo llamamos señal de retroalimentación, o “cabeza grande”. Si se trata de una señal SIS, es posible que haya un circuito neumático. Además, también existen señales redundantes que cuentan con circuito neumático. Mi entendimiento es que el llamado interruptor de límite es una señal de retroalimentación.
:)Recuerdo que también era algo común en DCS
Eso ya no lo sé. Dado que ya existen señales de válvula electromagnética y señales de retroalimentación, no es necesario introducir una señal adicional. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de utilizar el DCS para introducir nuevos parámetros de control en el sistema de interconexión……
Quisiera hacer una pregunta relacionada con los terrenos arrendados: en algunos grupos de válvulas, se coloca una válvula de corte en serie antes y después de la válvula de regulación. ¿Sería posible entonces añadir una válvula electromagnética a la válvula de regulación, para así prescindir de la válvula de corte?
El interruptor de límite de la válvula de bola neumática representa una señal DI para el PLC o DCS; básicamente se trata de un nodo seco. Por lo general, se utiliza un aislador o un relé intermedio, y rara vez se conecta directamente al módulo de entrada.
La válvula de apertura por presión debería funcionar, y en algunos lugares se utiliza de esa manera. Pero, sin duda, su respuesta no es tan rápida como la de una válvula de corte accionada por cilindro. Se requiere un tiempo de respuesta para el corte de emergencia.
Por un lado, está el tiempo de corte de emergencia mencionado arriba; por otro lado, se exige cero fugas, y dos válvulas son aún más seguras. En la línea de gas también hay válvulas electromagnéticas; eso permite ahorrar costos, lo cual es genial