Thread Content
El medidor de caudal con discos de vapor de la empresa presenta grandes fluctuaciones en su funcionamiento. Al inspeccionar el instrumento en el sitio, se observó que el indicador (modelo Rosemount 3051) funcionaba normalmente, al igual que la salida de corriente. Pero, por alguna razón, las fluctuaciones en el control central son muy grandes. ¿Será que los cables de señal están conectados a tierra?
Verifique si el canal funciona correctamente; se recomienda utilizar un medidor de verificación de retroalimentación para probar el canal actual. También revise los circuitos de los instrumentos, para ver si hay algún dispositivo con corriente alta que esté causando interferencias.
Se utilizó un multímetro para verificar la señal de control; los datos mostraron un valor normal, sin fluctuaciones
¿No hay un dispositivo de verificación de retroalimentación? O también se puede usar un verificador de procesos… Lo que mida el multímetro no necesariamente es preciso. Según lo que dices, parece que hay interferencias… ¿Está conectado a tierra el cable de blindaje?
Acabo de realizar la detección de señales; se volvió a apagar y reiniciar el equipo, y ahora muestra un funcionamiento normal.
Tal vez sea por una mala conexión; hay que pasar la aspiradora con frecuencia para limpiar……
Mire el aislamiento de tierra, hay interferencias.
Un sistema de puesta a tierra en dos puntos del revestimiento aislante puede causar interferencias de modo común. Esto ocurre cuando ya se ha realizado la puesta a tierra del revestimiento aislante en la sala de control, y luego se realiza también la puesta a tierra en algún otro punto del mismo
Oh, ya veo. En ese caso, investigaré bien el tema del aislamiento y la conexión a tierra. Gracias