Problemas de condensado en la medición de vapor con transmisores de diferencia de presión

2016-03-08View Original

Thread Content

Hoy me he encontrado con un problema. Pido ayuda a los expertos: se trata de un medidor de caudal por placa de orificios, utilizado para medir vapor. Después de realizar la limpieza, pasado un rato, al tocar el tubo de presión con las manos, ya no estaba caliente. ¡Ahora puedo ponerlo en funcionamiento! La longitud del tubo de transmisión de presión desde el transmisor de diferencia de presión hasta la esfera de condensación es de 4,5 metros; la altura de la columna de agua es de 1,5 metros. Pregunta 1: El grupo de tres válvulas está completamente cerrado. Según el procedimiento para poner en funcionamiento este grupo de válvulas, lo hago de la siguiente manera: primero abro la válvula de equilibrio, luego abro la válvula que permite la presión positiva; a continuación, vacío los espacios positivo y negativo del transmisor. Después cierro la válvula de equilibrio y finalmente abro la válvula que permite la presión negativa. Con esto, el transmisor queda listo para funcionar. ¿Es correcto este procedimiento? Si está incorrecto, ¡quedo a la espera de sus correcciones! Pregunta 2: El grupo de tres válvulas está completamente cerrado. Ahora, el orden para abrir las válvulas del grupo es primero abrir la válvula de equilibrio, y luego abrir simultáneamente las válvulas de presión positiva y negativa. En ese momento, los tubos de medición de presión comienzan a calentarse; existe el riesgo de dañar el transmisor, por lo que es necesario volver a cerrar completamente el grupo de tres válvulas. No se entiende por qué el tubo de presión se calienta. Hay vapor en las tuberías principales y, durante su uso, ¿es posible que las válvulas de equilibrio del grupo de tres válvulas, junto con las válvulas de presión positiva y negativa, se abran al mismo tiempo? En ese caso, la presión positiva y negativa circularía a través del tubo de presión mediante las válvulas de equilibrio, sin poder condensarse
Reply #22016-03-09
La respuesta a la pregunta 1 es correcta, la comprensión de la pregunta 2 también es correcta
Reply #32016-03-09
¿Es necesario ordenar el proceso de apertura de las tres válvulas? Nunca vacío el sistema; simplemente cierro la válvula de equilibrio y abro las válvulas de las cámaras de presión positiva y negativa. Pero en tu caso, no hay problema en abrir las válvulas durante el proceso de vaciado. Pero el medidor de caudal de vapor tiene un problema: cuando el tanque de condensación no está instalado de forma horizontal, el punto cero del medidor no corresponde a un caudal nulo, por lo que es necesario recalibrarlo. No se recomienda activar la válvula de equilibrio antes de la calibración. En cuanto a la pregunta 2, se refiere al hecho de que el tubo de medición de presión se calienta después de abrir la válvula de equilibrio. Hay dos posibilidades: la primera es que, en las tuberías por donde fluye el fluido, debido a la diferencia de presión que se genera al pasar el fluido a través de la placa de orificio, se produce un ligero flujo de retorno. Aunque es una cantidad muy pequeña, el líquido sí fluye dentro del tubo de medición de presión, y por eso se siente calor. En segundo lugar, cuando la posición del tanque de condensación no es horizontal, al abrir la válvula de equilibrio, el líquido fluye desde el lado donde el nivel está más alto hacia el lado donde el nivel está más bajo, lo que provoca que la tubería de presión se caliente.
Reply #42016-03-09
1. El paso uno no es correcto: primero se debe abrir la válvula de equilibrio, luego se activan las presiones positiva y negativa, y finalmente se cierra la válvula de equilibrio. Dado que el rango de los transmisores de diferencia de presión suele ser limitado, y la presión individual puede ser muy alta, si primero se activa la presión positiva y luego se cierra la válvula de equilibrio para activar la presión negativa, esto causará un aumento rápido de la presión positiva, lo que podría dañar los componentes del dispositivo. 2. Las tuberías se calientan porque, cuando las tres válvulas están abiertas, existe una diferencia de presión que hace que el fluido fluya, y el vapor caliente entra en las tuberías de derivación de presión. 3. Un aumento temporal de la temperatura en la tubería de medición no afectará al transmisor. Basta con que funcione normalmente.
Reply #52016-03-09
No hay presión unilateral; desde el principio se abrió la válvula de equilibrio
Reply #62016-03-09
Si el regulador de la parte posterior no está utilizando gas o si la válvula de cierre está cerrada, entonces el caudal debería ser “0”. Si no es “0”, ¿se puede establecer este valor en cero?
Reply #72016-03-09
……¡ ¡ ¡ 1 es correcto, dejarlo vacío también está bien, ¡siempre y cuando no se drene toda el agua de condensación! ¡ ¡Cumple perfectamente con las normas! 2 está incorrecto. ¿Por qué se deben abrir al mismo tiempo las válvulas de presión positiva y negativa, si la válvula de equilibrio ya está abierta? Todo el sistema de tuberías de presión, más el grupo de tres válvulas, ¿no constituye acaso un circuito? Todo el agua condensada por la presión termina en las tuberías; cuando no queda agua, ¡por supuesto que hace calor! ……En cuanto a lo que dices sobre abrir las válvulas de presión positiva y negativa al mismo tiempo, eso se hace sin utilizar la válvula de equilibrio. Al abrirlas juntas, tanto el lado de presión positiva como el de presión negativa se ven sometidos a presión al mismo tiempo, lo cual evita que los instrumentos se dañen por exceso de presión ¡ Es una operación sencilla y común En realidad, es demasiado complicado abrir y cerrar constantemente. ¡Se puede usar una válvula de equilibrio para abrirlos todos a la vez! ¡ ¡Jaja! ¿Es eso lo que quieres decir? ? Este método es, en esencia, como si no se tuviera en cuenta la función de la válvula de equilibrio ……Pero sigamos las normas, ¡se recomienda la primera opción!
Reply #82016-03-09
Un principio básico al medir el vapor es que los tres grupos de válvulas no pueden estar abiertos al mismo tiempo. Si lo estuvieran, la diferencia de presión entre la presión positiva y la negativa haría que el líquido de condensación entrara en las tuberías...
Reply #92016-03-09
Debe tener en cuenta que la diferencia de presión generada por el dispositivo de restricción podría hacer que el líquido condensado presente en las tuberías de transmisión sea expulsado.
Reply #102016-03-10
Si se activa la válvula de equilibrio, seguramente no será posible establecer el valor en cero. Si no se activa dicha válvula, se asegura que el nivel del líquido de condensación en el tanque de condensación llegue hasta la tubería de desbordamiento que conecta con la línea principal (conocida como tubería de desbordamiento del líquido de condensación). En la línea principal no hay flujo de fluido; si el proceso requiere vapor, se puede utilizar una vía de derivación. Luego, se procede a calibrar los instrumentos para que estén en cero. Tenga en cuenta que el nivel del líquido en los dos tanques de condensación debe estar adecuado. Si realmente es difícil determinarlo, puede abrir la boca de llenado del líquido de condensación y verificarlo contra un punto de referencia.
Reply #112016-03-17
¿Se puede entender de esta manera? En el tubo de medición de presión, se utiliza líquido para ajustar la posición de cero. Es necesario asegurarse de que en el tubo principal no haya gas; el líquido debe permanecer inmóvil. Además, el líquido en el tubo de medición de presión debe llenar todo su interior; Por lo general, yo solo ajusto la posición de referencia del transmisor: cierro las válvulas de los lados del grupo de tres válvulas, abro la válvula de equilibrio, y luego abro los dos tornillos que sirven para vaciar el aire del transmisor. A través del orificio de vaciado posterior, expulso el agua que hay dentro del transmisor. Pero, aunque así se ajuste la posición de referencia del transmisor, si durante su funcionamiento la bola de condensación no está en posición horizontal, ¿podría cambiar nuevamente la posición de referencia?
Reply #122016-03-17
Ya lo he aprendido. La próxima vez, debo asegurarme de cerrarlo
Reply #132016-03-17
La última edición de este mensaje fue realizada por xxkhc el 17-3-2016 a las 22:34. Pregunta 1: El orden de operación de los tres grupos de válvulas es correcto. Procedimiento correcto: Los pasos adecuados para activar el grupo de tres válvulas son los siguientes: primero, se abre la válvula de equilibrio; luego, se abre la válvula de presión positiva; a continuación, se cierra la válvula de equilibrio; y finalmente, se abre la válvula de presión negativa. Pregunta 2: Es que el orden de operación del grupo de tres válvulas no es correcto; el hecho de que los tubos de presión se calienten indica también que está ocurriendo una fuga de agua condensada. Nota: Al encender o apagar el flujo de vapor, al operar el grupo de tres válvulas, no se debe permitir que la válvula de presión positiva, la válvula de presión negativa y la válvula de equilibrio estén abiertas al mismo tiempo. Esto se debe a que, incluso si permanecen abiertas por un breve período, es posible que el agua condensada presente en el recipiente de equilibrio se escape, lo que causaría que las lecturas del instrumento no sean precisas. En casos graves, incluso podría ser imposible utilizar el transmisor. Los métodos anteriores también son aplicables a los transmisores de presión diferencial con líquido aislante.
Reply #142016-04-05
Últimamente he estado muy ocupado con el trabajo, así que hace mucho que no vengo. Ya terminé de arreglar el medidor de gas; la próxima vez tendré que arreglar el medidor de agua. Medidor de caudal electromagnético :) Muchas gracias a todos por sus respuestas.
Reply #152016-06-12
Hola, los equipos integrados de boquillas (o placas de orificio) de nuestra empresa pueden solucionar el problema de la diferencia de nivel causada por la condensación en las tuberías de transmisión de presión. El aislante anticongelante patentado que hemos desarrollado puede resolver el problema del mantenimiento térmico de los instrumentos de vapor. ¡Si está interesado, podemos hablar al respecto!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.