Thread Content
Debido a las limitaciones de espacio, la longitud, anchura y altura del equipo están limitadas a 7 metros, 3 metros y 2 metros respectivamente. Las dimensiones del tanque horizontal enterrado de 15 metros cúbicos que se muestra en el catálogo 02R111 exceden esos límites (DN1800, longitud de 6866 mm, altura de 2385 mm). El equipo se utiliza para almacenar diésel; su capacidad útil es de 15 metros cúbicos. Se requiere que esté enterrado en el suelo. Actualmente, la solución propuesta es diseñarlo en forma rectangular, pero no se han encontrado regulaciones o catálogos al respecto (generalmente, los tanques enterrados son de ese tipo). ¿Qué se debe tener en cuenta al diseñar este tipo de tanque horizontal enterrado para almacenar diésel? Si no es razonable, ¿qué otras soluciones buenas hay?
Principalmente, se realizan cálculos de resistencia contra la flotación: G_tanque + G_suelo ≥ V_agua * ρ_agua * g * K (donde K = 1,2)
¡Gracias! ¿Cómo se calcula la carga externa que soporta un tanque de combustible enterrado? Es decir, ¿cómo se determina el espesor de la caja? ¿Se necesitan refuerzos? El material del cuerpo de la caja es Q245R. Actualmente, las dimensiones del equipo están definidas como sigue: 5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,75 metros de alto.
Ya lo he aprendido. ¿Podría el maestro explicar con más detalle el punto de partida de esta consideración y los otros aspectos que deben tenerse en cuenta?
La información a continuación puede considerarse como una referencia. En la sección 22.12 del “Manual de formación para ingenieros en diseño de recipientes a presión”, titulada “Cálculos de diseño para recipientes horizontales enterrados”, se menciona que, en comparación con los recipientes convencionales, los recipientes horizontales enterrados deben tener en cuenta, además de la presión interna del fluido y el peso de la materiales que contienen, también el peso de la capa de hormigón en el suelo, o bien el peso de la capa de hormigón que se encuentra sobre dicha capa. Además, es necesario considerar la posibilidad de que el agua subterránea inunde el recipiente, lo cual podría generar una fuerza de flotación sobre su estructura.
Este mensaje fue editado por última vez por haiy_zhu el 10-3-2016 a las 10:47. Según mi comprensión personal, los dispositivos enterrados deben tener en cuenta no solo su resistencia al flotamiento, sino también su capacidad para soportar presiones externas. El catálogo 02R111 realiza los cálculos para el tanque considerando una presión externa de 0,1 MPa. Sin embargo, aún no está claro cómo se deben realizar dichos cálculos para recipientes con formas diferentes a la circular. El módulo de cálculo para recipientes no circulares SW6 actualmente no permite calcular presiones negativas. ¡Agradecería que alguien experto pudiera ayudarme!
Los tanques enterrados deben tener un revestimiento anticorrosivo adecuado, de nivel reforzado o muy reforzado. Aunque las cajas cuadradas son fáciles de procesar, no soportan bien las cargas. El espesor de sus paredes debe ser mayor que el de las cajas redondas, además, es necesario reforzarlas. Lo mejor es que tenga un formato de cilindro horizontal.