¿Se pueden instalar otros equipos dentro del dique de contención contra incendios de los tanques de amoníaco líquido?

2016-03-09View Original

Thread Content

¿Es posible instalar dentro del dique de contención contra incendios de las 2 tanques de amoníaco líquido (a temperatura ambiente y presión media) equipos como evaporadores de amoníaco, tanques para la absorción de los gases residuales de amoníaco, separadores de gas y líquido de amoníaco, así como tanques de almacenamiento temporal de amoníaco gaseoso?
Reply #22016-03-09
No, es mejor colocar esos equipos por separado, en una zona fuera del dique de contención contra incendios del tanque
Reply #32016-03-10
Lideramos el plan de disposición que él mismo elaboró; colocamos todos esos equipos dentro de diques contra incendios. Dijeron también que la parte contratante estaba de acuerdo, y me pidieron que preparara los planos de construcción. Sin embargo, siempre me pareció que no era adecuado, y no pude encontrar ninguna normativa específica que lo prohibiera. ¿Hay requisitos específicos en esas normativas?
Reply #42016-03-31
Finalmente se encontró la referencia: DL/T5480-2013 “Normas técnicas para el diseño de sistemas de desnitrificación de los gases de escape en plantas de generación de energía térmica”, página 22, punto 4.1.10: Los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido a presión total deben ubicarse dentro de diques de contención contra incendios; los demás equipos relacionados con dichos tanques deben colocarse fuera de esos diques.
Reply #52016-04-03
Sin mencionar otros equipos, según las normas de 2014, ahora también se deben instalar diques de separación entre los dos tanques de amoníaco líquido.
Reply #62016-04-03
Fue una alegría efímera: los responsables insistieron en que esos equipos auxiliares se colocaran dentro de diques de contención contra incendios. Dijeron que, al estar en una zona a prueba de explosiones, era necesario hacerlo así. El propietario también se quejó, diciendo que en todas las plantas de amoníaco líquido, los equipos auxiliares se colocan dentro de diques de contención. Me enfadé mucho; no solo no apreciaron mis preocupaciones por ellos, sino que además parecía que las “Normas técnicas para el diseño de sistemas de desulfuración de los gases de escape en centrales térmicas” no eran aplicables en las plantas químicas ¿Existe alguna norma de la industria petroquímica o de la construcción, o alguna otra regulación emitida por las autoridades de seguridad, que prohíba específicamente colocar estos equipos auxiliares dentro de los diques contra incendios?
Reply #72016-04-04
50160 5.3.6 Se aplican requisitos también a las bombas en serie. Tú deberías tener más requisitos. Lo resalto, discutámoslo todos.
Reply #82016-04-06
Me parece que no es apropiado colocarlo dentro del dique de contención.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.