Thread Content
Pregunta 1: En el medidor de nivel de doble brida, en el lado a presión no se utiliza capilar, ya que se conecta directamente a la brida; en el lado a baja presión sí se utiliza capilar. De esta manera, no es necesario realizar ningún tipo de adaptación. ¿Existe alguna aplicación de este tipo? Pregunta 2: ¿Está bien que los encabezados no vayan acompañados de la caja de medición en invierno? Provincia de Liaoning.
1. ¡Los capilares también deben migrar, ¿verdad?! ¿El aceite de silicio que hay adentro no debe migrar? ? ……¿Es esto para ahorrar en las bridas de los capilares del lado de presión positiva? ? ¡Nunca he visto algo así! 2. Los encabezados no son necesarios..., pero con bajas temperaturas y la presencia de nieve o lluvia, es fácil que surjan problemas, por lo que generalmente sí se incluyen Basta con una caja de protección, ¡no se necesita aislamiento térmico! Se puede tomar como referencia, dependiendo de la temperatura ambiente y de la temperatura mínima que pueda soportar el transmisor
Pregunta 1: En el lado de presión negativa hay capilares; incluso con presión estática, sigue siendo necesario que haya migración... Pregunta 2: Estamos en el sur, allí no existe este problema; no está claro si se necesita o no una caja de medidores...
No es necesario realizar una migración adicional; significa que ya se puede realizar la migración en fábrica, sin necesidad de hacerlo en el sitio, ya que la cantidad a migrar ya ha sido confirmada.
Pregunta 1: Por supuesto, es necesario realizar un desplazamiento. A menos que la altura de las cámaras de presión positiva y negativa sea la misma tanto al momento de su instalación como durante las pruebas en el laboratorio, entonces será necesario realizar un desplazamiento hacia abajo Pregunta 2: También es posible prescindir de la caja de instrumentos, pero se debe garantizar que la temperatura ambiental local esté dentro del rango de funcionamiento del indicador. Las membranas de las cámaras de presión positiva y negativa necesitan estar aisladas térmicamente
Pregunta 1: Siempre que se trate de un recipiente cerrado, es necesario realizar la migración. En el caso de recipientes abiertos, utilizar conexiones de doble brida es un uso inadecuado de esos componentes. Pregunta 2: En general no es necesario, pero si la temperatura está alrededor de los -40 grados, incluso los capilares a veces requieren un aislamiento adecuado.
:L, sin palabras. . . Lo que se traslada es la presión negativa, tío. ¿Qué relación tiene eso con las tuberías de presión positiva? ¿Y estás seguro de que existe ese tipo de instrumento?
He visto este tipo de instrumento; Rosemount puede fabricarlo, pero no sé nada sobre los demás. Se debe elegir el capilar del lado de presión negativa. Si se hace una migración, definitivamente será necesario. En cuanto a lo que mencionas, la migración desde la fábrica: si en las especificaciones de compra se indica un rango de valores específico y preciso, la fábrica cumplirá con ese requisito. No tiene nada que ver con el hecho de que se trate de capilares pares o impares. Los instrumentos suelen poder funcionar normalmente entre -30 y -40 grados; no hay mucho problema si no vienen con caja de protección.
No se recomienda utilizarlo de esta manera, ya que la expansión y contracción térmica del aceite de silicio en los capilares del lado de presión negativa afectará la precisión de las mediciones del instrumento
Pregunta 1: Si se trata de un tanque abierto, no hay problema. Pero si es un tanque sellado, una vez terminada la instalación, basta con marcar el punto cero cuando no haya agua en su interior; no es necesario realizar ningún ajuste adicional.
Pregunta 2: No hay problema si el indicador se coloca fuera de la caja de control durante el invierno. Actualmente, los transmisores son resistentes a temperaturas de -40 a 85 °C. Sería bueno aislar el capilar para protegerlo del frío: victory: