Thread Content
La alimentación es de 24V, pero en cuanto se conecta el transmisor de temperatura, la tensión baja a 9v. ¿Qué tengo que hacer? Esperando en línea urgentemente
¿De qué cambiador de temperatura es? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el requisito de voltaje de la fuente de alimentación para el instrumento? ¿Puede seguir funcionando normalmente cuando alcanza los 9V? Se estima que no debería haber ningún problema con el instrumento. De lo contrario, si la caída de presión es tan grande y no puede funcionar, el fabricante debería dejar de hacerlo. Una vez me encontré con un radar de 24V. En ese momento, la caída de voltaje era demasiado alta y el instrumento no podía funcionar correctamente. Más tarde descubrí que uno de los parámetros de configuración estaba incorrecto. Pero siempre me he preguntado cómo la caída de presión podía ser tan grande si los parámetros eran incorrectos. Además, lo probé en otros sitios más tarde y descubrí que configurar mal ese elemento no lo afectó.
Esta razón no se debe necesariamente a una alta impedancia. Otra razón es que la potencia de 24 V es pequeña. Me he encontrado con esto antes.
Primero verifique si hay un problema con la fuente de alimentación o si hay energía insuficiente. Si no hay ningún problema con la fuente de alimentación, sustitúyalo por un termostato.
La fuente de alimentación es insuficiente o el cambiador de temperatura está en cortocircuito internamente. Se recomienda probar con otro cambiador de temperatura del mismo modelo~
La fuente de alimentación de 24 V CC o la red de seguridad no tienen capacidad de carga suficiente, lo que provoca una caída de la tensión de alimentación de temperatura variable.
¿Será porque el cable es demasiado largo? ¿O hay algún problema con el cable? Intente conectar el medidor directamente a la fuente de alimentación regulada de 24 VCC para determinar si se trata de un problema con el medidor o la fuente de alimentación. Excluyémoslos uno por uno.