Los fabricantes de sistemas de refrigeración, líquido refrigerante Freón y equipos de tuberías entre los compresores de refrigeración y los condensadores dicen que no se puede realizar una prueba hidráulica, ya que no se puede garantizar que todo el agua presente en las tuberías sea eliminada por completo. Y si queda agua residual, esta entrará al sistema junto con el líquido de freón y se congelará en el lado de baja presión de la unidad, obstruyendo así los equipos. Por lo tanto, se utiliza una prueba de presión con aire, pero la presión de operación es de 1,9 MPa, la presión de diseño es de 2 MPa y la presión de prueba es de 2,3 MPa. He revisado todas las normas: se puede realizar una prueba de presión con aire a presiones inferiores a 0,6 MPa, y existen alternativas en los casos en que no sea adecuado utilizar presión de aire o hidráulica. Pero el líder sigue decidiendo trabajar con la presión atmosférica; me gustaría pedir consejo a alguien más experimentado
En algunos casos, también se utiliza nitrógeno para las pruebas de presión
Entonces, debe añadir un deshumidificador para medir el punto de rocío. . . El aire contiene humedad. . .
Si el tubo no es muy grande, añada un manómetro~~ Compre algunos cilindros de nitrógeno y utilícelos para inflar y probar la presión~~ Por supuesto, también sirve aire comprimido cuyo punto de rocío sea adecuado~~