Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por hua_fan el 11-03-2016 a las 08:20. ¿Cómo se debe elegir la profundidad de inserción del transmisor de nivel con brida insertable? Para medir el nivel del líquido en el tanque donde se encuentra la carbón activo, que tiende a precipitarse, la longitud del tubo corto de la brida del punto de muestreo del nivel es de 80 mm. ¿Cuál debería ser la profundidad de inserción del medidor de nivel? ¡Gracias!
¿Estás seguro de que son 80 cm? ? ? Por lo general, las medidas son 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm. Si está seguro de que se trata de 80 cm, tenga en cuenta que se trata de centímetros; en ese caso, será necesario un pedido personalizado, y el precio será muy elevado ¡ ¡ Si es de 80 mm, elige una profundidad de inserción de 100 mm:lol
La membrana debe estar en contacto con las zonas donde fluye el fluido, para evitar que el carbón activo se asiente y provoque obstrucciones en las zonas de medición de presión.
Jeje, son 80 mm. Tamaño de las aberturas predefinidas en el equipo.
La profundidad de inserción del medidor de nivel no debe ser mayor que la distancia desde el borde de la brida hasta la pared interior del tanque; lo ideal es que la membrana del medidor quede al mismo nivel que la pared interior. ¿La longitud del tubo corto que mencionas incluye el espesor de las paredes de la piscina? Si se tiene en cuenta eso, basta con elegir el de 100 mm; de lo contrario, se necesitará uno de unos 150 mm.
"La profundidad de inserción del medidor de nivel no debe ser mayor que la distancia desde el borde de la brida hasta la pared interior del tanque. ¿No es posible que ese espacio vacío se llene con la pasta de carbón?
¿Cómo se conecta esto? . . No puedo imaginármelo. ¿Hay alguna imagen?