La válvula no funciona entre 0 y 20; solo funciona a partir de 25. ¿Qué está pasando? ?
La calidad del gas de conversión eléctrica depende de su comportamiento lineal. En tu caso, es evidente que el comportamiento lineal no es bueno; esto se debe, en su mayoría, al envejecimiento o desviación de la estructura mecánica. Te recomiendo que vuelvas a verificar el punto cero y el rango de medición, varias veces
Lo dicho arriba es correcto; se recomienda verificar nuevamente el rango de cero y la linealidad.
Intente ajustarlo a cero y al máximo. Si no funciona, pruebe con otro amplificador. Y si aún así no funciona, pruebe con otra bobina
. . . Los modelos mecánicos pueden presentar problemas en cualquier etapa; o es de 0 a X, o de X a 100. Deben ser fábricas antiguas. . . Aprovecha para cambiar a uno inteligente
¡Ajuste el punto cero según la presión de salida! No lo ajustes demasiado.
Los modelos mecánicos sí pueden presentar problemas similares; debido a las diferencias en la presión del suministro de aire, el punto cero puede desviarse. Se recomienda ajustar el punto cero y el rango; a menos que la turbina no cambie por más que se la ajuste, debería ser posible corregirlo. Inténtalo varias veces; no tengas miedo de dañarlo, sé valiente y prueba una y otra vez
El envejecimiento mecánico: a veces, no es posible realizar un ajuste preciso al cero, lo que indica que el envejecimiento es demasiado severo; en ese caso, se puede reemplazar la pieza.
Primero, ajuste el punto cero. Si el punto cero está bien, se recomienda verificar si la membrana de la válvula neumática está dañada y pierde aire. Cuando la apertura es pequeña, la presión también es baja; el aire se escapa, lo que impide que la válvula funcione.