Problemas relacionados con los transmisores de presión diferencial de nivel de líquido

2016-03-11View Original

Thread Content

La cabecera está en la parte superior, y su tubo de medición está instalado hacia abajo. ¿Es necesario realizar un ajuste al configurar el rango del instrumento?
Reply #22016-03-11
¿Es un transmisor de diferencia de presión normal, un medidor de nivel hecho con tubos de derivación y un grupo de tres válvulas? Si se trata de un transmisor normal, entonces esta forma de instalación es incorrecta.
Reply #32016-03-11
Sí. Si ya está todo configurado de esta manera, ¿es necesario realizar una migración?
Reply #42016-03-11
Según mi opinión personal, no es necesario, sin importar dónde se coloquen los encabezados. La fuerza que actúa sobre la cámara de presión positiva es la misma fuerza que se ejerce en el lugar donde está conectado el tubo de succión, como usted mencionó. Si se trata de dos bridas, entonces hay que considerar la posibilidad de realizar una migración, ya que el aceite en los capilares también genera presión.
Reply #52016-03-11
¿No existe una diferencia de altura entre los tubos de presión positivos y negativos? ¿No es necesario realizar algún tipo de ajuste al respecto?
Reply #62016-03-11
Si es necesario realizar una migración, depende de si la presión diferencial que actúa sobre las cámaras positiva y negativa del transmisor, cuando el nivel del líquido está en cero, es igual a cero. Si no lo es, entonces es preciso realizar la migración.
Reply #72016-03-11
¿Hay alguna conclusión clara? ¡ ¡
Reply #82016-03-11
Arriba es la respuesta correcta. Ahora que el propietario del edificio ya ha instalado los instrumentos, ¿está en cero cuando no hay nivel de líquido? Personalmente, creo que debería ser cero. . . Porque, cuando no hay nivel de líquido y la válvula de equilibrio está cerrada, la cámara a presión positiva y la cámara a presión negativa están conectadas entre sí. Por lo tanto, no existe diferencia de presión; el valor PV es cero. En consecuencia, no es necesario realizar ningún tipo de traslado
Reply #92016-03-12
En general, los transmisores de diferencia de presión necesitan un desplazamiento del punto cero para poder medir el nivel del líquido. La cantidad de este desplazamiento debe determinarse según las condiciones de instalación.
Reply #102016-03-12
El autor puede dibujar un esquema aproximado en papel: lol
Reply #112016-03-13
El transmisor de diferencia de presión del tubo de medición está relacionado con la ubicación del indicador; su rango de medición abarca desde la posición del indicador hasta la toma de presión en el lado de presión negativa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.