【Operaciones químicas】De acuerdo con las «Normas detalladas para la inspección de equipos en empresas petroquímicas», la diferencia de temperatura del agua de refrigeración por circulación no debe ser inferior a 6 °C; en nuestra planta...

2016-03-12View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por Xiao Gong 1985 el 16-03-2016 a las 09:31. Según las “Normas para la inspección de equipos en empresas petroquímicas” de Sinopec, versión de 2007, en cuanto a la gestión del agua industrial: la diferencia de temperatura en los sistemas de refrigeración por agua circulante debe estar entre 8 y 10 °C; no debe ser inferior a 6 °C. En caso de que no se cumpla este requisito, se restará 1 punto; En nuestra fábrica, la diferencia de temperatura del agua de circulación suele ser de solo 4 °C; si esta diferencia es ligeramente mayor, la producción se vuelve inestable y es necesario encender el ventilador del sistema de agua de circulación ; Estamos un poco por debajo de los estándares. ¿Hay alguna forma de mejorar la diferencia de temperatura en el sistema de agua de circulación sin afectar la producción?
Reply #22016-03-12
¿Tiene algún problema su equipo de intercambio de calor?
Reply #32016-03-12
Pregunte en el departamento de servicios públicos de su fábrica.
Reply #42016-03-12
¿Qué temperatura tienen las entradas y salidas del agua de circulación? En particular, la temperatura de entrada
Reply #52016-03-12
Nuestra fábrica no tiene un departamento de servicios públicos, eh
Reply #62016-03-12
Según mis observaciones de estos días, anteriormente la temperatura del agua de entrada era de 20 °C y la del agua de salida, de 24 °C℃; Hoy, la temperatura del agua de entrada es de 25 °C y la del agua de salida, de 29 °C. En algunos de los enfriadores por agua del dispositivo, la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida es demasiado pequeña. Se planea reducir el flujo de agua en esos enfriadores para aumentar dicha diferencia de temperatura ; Otras causas, como la incrustación en los enfriadores por agua o los ajustes necesarios en el sistema de refrigeración por agua en circulación (nosotros utilizamos un sistema de refrigeración por agua en circulación abierto), probablemente no podrán resolverse en poco tiempo
Reply #72016-03-12
Eso es la formación de incrustaciones; solo se puede verificar esto cuando se detiene la operación para realizar mantenimiento. Por el momento, no parece haber fugas en el enfriador por agua
Reply #82016-03-12
Aún no es posible determinar si existe algún problema: primero, es necesario verificar si todos los intercambiadores de calor del sistema de agua de enfriamiento logran un efecto de enfriamiento que cumpla con los requisitos del diseño del proceso; Si se cumplen los requisitos de diseño: es posible que no haya muchos problemas ; Se recomienda ajustar el caudal de agua de refrigeración (con el fin de ahorrar energía) ; Por supuesto, también se puede considerar detener un ventilador de refrigeración ;
Reply #92016-03-14
Por favor, confirme si su planta cuenta con un sistema adecuado para el tratamiento del agua de circulación, y si se realizan limpiezas periódicas del sistema. Se recomienda verificar primero las diferencias en los datos anteriores; la diferencia de temperatura del agua de enfriamiento está relacionada con la carga del sistema, el caudal de la bomba de circulación, entre otros factores; La magnitud de la diferencia de temperatura también depende del grado de limpieza de las superficies de intercambio térmico (presencia de incrustaciones o depósitos de algas y bacterias, etc.). Considerar únicamente una temperatura no es realmente un método científico. Se recomienda hacer una comparación con los datos anteriores, de preferencia con los datos del momento en que el sistema comenzó a funcionar. Sería de gran ayuda si se pudieran proporcionar más datos.
Reply #102016-03-14
En la industria petroquímica también existe una diferencia de temperatura de solo 2 °C. En invierno, las temperaturas son bajas y la carga térmica del sistema también es baja; por eso, se utiliza una bomba de circulación de tamaño mínimo, y esa es precisamente la diferencia de temperatura que se puede manejar. Es necesario considerar todo en conjunto para poder decidir
Reply #112016-05-24
Hola, ¿sigue habiendo problemas con el agua de enfriamiento? Trabajo en el tratamiento de agua de refrigeración, con métodos físicos
Reply #122016-05-24
Mi equipo puede eliminar físicamente los depósitos de cal, desinfectar el agua e inhibir el crecimiento de algas, además de ahorrar energía y reducir las emisiones. Si es necesario, podemos hacernos amigos para hablar más detalladamente.
Reply #132016-05-24
Esta regla es una tontería; en algunos casos, simplemente no es posible cumplirla

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.