Pregunto a los expertos: una bomba suministra flujo a tres medidores de caudal. ¿Cómo logra el DSC que los medidores de caudal controlen a la bomba? ¡Gracias!
La pregunta es demasiado general y otras personas no podrán ayudarte con precisión. Por favor, descríbela con más detalle o dibuja un diagrama de flujo para que todos puedan responder de manera específica. Si está controlado por un convertidor de frecuencia, entonces se debe controlar la frecuencia del mismo. Si cuenta con válvulas de derivación, entonces el elemento a controlar es esa válvula.
Enfoque general de control: La bomba no participa en el control; las tres vías se controlan por separado mediante un medidor de caudal + válvula de regulación; Si es necesario que la bomba participe en el control: se añade un variador de frecuencia a la bomba, y se coloca un detector de presión en la salida de la misma ; A través de la modulación por presión, (circuito de control independiente)
La estimación de la misma variable no puede controlarse por tres vías, ¿verdad? Se puede establecer en tres variables, como el nivel del líquido, la temperatura, el caudal, la presión, etc
¡Gracias por la ayuda! Mi pregunta es la siguiente: En mi empresa, hay un tipo de materia prima que se almacena en un tanque; posteriormente, esta materia prima es bombeada a tres lugares diferentes para su uso. En cada lugar, existe un medidor de caudal independiente para controlar el flujo de materia prima. Me gustaría poder activar y desactivar las bombas automáticamente, de modo que no sea necesario utilizar la materia prima al mismo tiempo en todos los lugares. ¿Podría alguien experto indicarme cómo lograr este control de las bombas a través del DCS? ¡Gracias!
Esto debería ser posible de implementar: se añade una condición ≤ para el caudal de cada bomba, y mediante la lógica OR se emite una señal de inicio (DO) al circuito de control eléctrico. Señales auxiliares necesarias: Indicador de funcionamiento de la bomba (DI). Otro: ¿Tienen prioridad los tres medidores de caudal? Es decir, cuando la capacidad de bombeo es insuficiente, ¿se da prioridad a ese medidor de caudal? Si existe prioridad, también se necesita una válvula de regulación automática para controlar el caudal. Lo que necesita coordinación: la reforma de los circuitos de control eléctrico, a cargo del departamento de electricidad
No sé cómo responder a la calificación~~~~ La señal para encender y apagar las bombas sí la proporciona el departamento de instrumentación, pero esa señal es solo una señal DO; el control real del encendido y apagado se realiza en el circuito secundario eléctrico. En nuestra empresa, esto está bien definido.
Gracias por su orientación, se lo haré llegar al departamento de instrumentación eléctrica.