Thread Content
Requisitos del proceso actual: En menos de media hora, la reacción química debe generar calor por sí sola; se utiliza agua de refrigeración para controlar la temperatura. Por ejemplo, en 10 minutos la temperatura debe mantenerse por debajo de 50 °C, en 20 minutos por debajo de 60 °C y en 30 minutos por debajo de 70 °C. Después de media hora, se procede al calentamiento, aumentando la temperatura 3 °C cada 10 minutos. Durante este proceso, también hay un ligero aumento de temperatura debido a la propia reacción. ¿Es posible controlar esto de manera estable? ¿Cómo se escribe un programa?
El control PID de bucle simple: basta con usar un temporizador para ajustar la entrada del valor de referencia según el orden temporal que usted indique
Puedes usar el gradiente para controlar la temperatura, o bien, según las circunstancias, utilizar una combinación de múltiples PID para el control
Esto también se puede lograr mediante el control secuencial. Si no puede hacerlo usted mismo, puede enviar los requisitos de control al centro de control, así como la configuración actual; una vez que esté listo, podrá descargarlo y probarlo por su cuenta. Es necesario guardar bien la configuración anterior, y adoptar el hábito de hacer copias de seguridad antes de modificarla en cada ocasión.
Después de usar el sistema de control central durante un tiempo, resultó muy difícil controlar la temperatura. Se dice que modificando los parámetros PID se puede lograr el objetivo, pero se necesita mucho tiempo para experimentar con ellos; además, con el paso del tiempo y el funcionamiento continuo del equipo, es preciso volver a ajustar dichos parámetros.
Basta con utilizar la función RAMP